因要搬家分離式冷氣歧管六角接頭一鬆開就會漏冷煤(如下圖的地方)請各位幫忙指導該如何拆?
圖2紅圈的地方我也拆開用六角螺絲上緊但還是會漏?
謝謝各位

PH84_F_11_110107073404.JPG



PH84_F_11_110107073404_1.JPG
 
恢復原貌
1 將溫度設定低於室溫 2度以上
2 將較細的管子那顆內6角螺絲 鎖緊
3 啟動冷氣 3分鐘後 將較粗的管子那顆內6角螺絲 鎖緊
4 關掉總電源 就可把管子拆掉了 你會聽到嘶聲 [內吸]一下子
 
恢復原貌
1 將溫度設定低於室溫 2度以上
2 將較細的管子那顆內6角螺絲 鎖緊
3 啟動冷氣 3分鐘後 將較粗的管子那顆內6角螺絲 鎖緊
4 關掉總電源 就可把管子拆掉了 你會聽到嘶聲 [內吸]一下子
那請問一下.裝回去的順序咧:em03:
 
一般都是要有表才會準
我是直接拆了 等要裝的時後再請師傅來罐冷媒@@
 
那請問一下.裝回去的順序咧:em03:
1 管帽全部鎖好 留較粗的管子那顆 不要鎖緊[鎖緊 放鬆0.5~1圈]
2 鬆開較細的管子那顆內6角螺絲
3 用冷媒將管內空氣 從未鎖緊螺帽處排出 [約5~10秒 視所留的空隙而定]
4 鎖緊螺帽 鬆開將較粗的管子那顆內6角螺絲
5 用肥皂水 檢查 所有接頭 是否洩漏 若無 就可送電源使用了
6 排掉的冷媒 只是微量 對冷房 無影響 不必擔心
ps:410冷媒不適用此法
 
最後編輯:
最近要洗冷氣.剛好需要.感謝:em03:
 