marco0827

🏅🔰🔰
金幣
0
請問各位有用過冷水機的大大,我用冰點1/3的冷水機降溫1度約33-34分鐘,水量約260公升(扣除活石)
魚缸配備有
150w hqi*1(離水面約23公分) t5 24w藍燈*2
伊罕1262主馬達
jns sk3蛋白 硝酸鹽除抹器NR-1 鈣反應器CR-1
喜多KORALIA 425造流馬達*1
冷水機用2000的馬達來推,後面散熱口離牆壁約60公分,這樣降1度約33-34分鐘,而且壓縮機的聲音很大聲,比一般除溼機還大聲,請問這樣正常嗎,謝謝
 
扣除活石還有260L,那缸子也不小吧!!
加上4顆馬達,HQI T5加持...
好像也是差不多了...
冷水機裡有一顆大風扇....
跟除濕機真的沒法比(我家的!!)
像我是把冷水機拉到門外去(缸子在門口,冰點1/4)
熱阿 噪音都沒問題....
只怕倒車會去碰到!!
剛剛去爬了一下價,今年冷水機價錢漲真多!!!
 
降1度約33-34分鐘,而且壓縮機的聲音很大聲,比一般除溼機還大聲
我的經驗是...正常的
如果降溫時間有拉長現象,請多注意
 

相似主題