後續改進
現在問題主要在溫控部分,這顆號稱市面上唯一致冷片專用的溫控對我來說不夠用,所以......
換了顆工業上常用的PID溫控器
原來的溫控器是以溫度回差設定來控溫,
假設現在最高溫設定在18度,高溫回差設在1度
那麼這顆溫控會在溫度降到17度的時候停止致冷,等溫度超過18度之後再把致冷打開
其實這個用起來還OK,只要她的回差溫度可以設到0.1度的話,用起來可能還不錯
不過因為最低只能設到1度,溫度震盪就太大了
就我實際的操作,同樣以上面的設定來跑,因為致冷片冷卻會有慣性,所以最低溫會低到16.8~16.9度
而致冷片冷卻也要時間,所以最高溫會跑到18.1~18.2度,約有正負0.6度的溫差
所以後來還是沒辦法應用在我的機台上,於是換了個工業用的PID溫控器(如圖)
這個溫控器我是買人組好的,也設定好了,花了1500,
一般二手PID溫控器約在600~1500不等(沒組好的,只有單機),功能強弱不一,
不過溫控準確度會比我第一顆用的好很多,有精確控溫(溫差小於正負0.2度)需求的朋友可以考慮
只是溫控換了,後面的RELAY也得換成Solid State Relay(一顆約400~600不一)...這又是另一筆開銷了Orz
(順便小小聲的說一下,我之前那組溫控要淘汰了,有需要的請洽)
