JK

🔰
金幣
0
一覺起來看到控制器出現-3.XX 嚇了一大跳!! 以為CO2打到爆.趕緊停掉鈣反~
在把電極拿到主缸測也是出現負的數據:em11: 不管我如何校正都還是出現負的數據~

請問各位大大~
這樣是我的電極掛了還是控制器掛了~ 才買沒幾個月說:em16:
 
1.請先確認開關控制位置在正確端,電極接頭無脫落或鬆動
2.檢查一下電極端玻璃是否破損
3.既然呈現3.多,那請將電極移入自來水確認比對(應該在中性左右),或執行校正
4.電源拔除後,重新插回去
若還是是不行,送修吧,以上是我的方法,提供給您參考
 
電極掛掉

電極帽不可以入水喔,探針有在水中就好了,切勿整支給他放進去
因我是使用在鈣反~所以電極帽不太可能會入水中.可是不知道水氣會不會有影響??

1.請先確認開關控制位置在正確端,電極接頭無脫落或鬆動
2.檢查一下電極端玻璃是否破損
3.既然呈現3.多,那請將電極移入自來水確認比對(應該在中性左右),或執行校正
4.電源拔除後,重新插回去
若還是是不行,送修吧,以上是我的方法,提供給您參考
電極在主缸跟自來水和校正液都有試過了
可能真的要送修囉!!
 
你的校正是只有校正7.00, 還是7.00 跟10.00?
(單點校正還是兩點校正?)

如果只有校正一個點, 那有可能是slope(坡度/角度)跑掉了, 先做兩點校正看看

我還不知道pH顯示可以出現負數的
 
你的校正是只有校正7.00, 還是7.00 跟10.00?
(單點校正還是兩點校正?)
如果只有校正一個點, 那有可能是slope(坡度/角度)跑掉了, 先做兩點校正看看
我還不知道pH顯示可以出現負數的
我的是4.00跟7.00校正~不管我怎麼校正
調到最大數值也只有1.XX
我也是第1次遇到@ @
電極內的液體還有嗎?
電極可以拆開喔!! 這點我不曉得也~它不是黏死的嗎??
 

相似主題