生10度也太誇張了吧...要不要先試試看先換顆臥馬或沈馬試試看= =!!...小弟2尺缸光沉馬就4顆了溫度也沒那麼恐怖...!!
 
目前魚缸中未裝加熱器,冷水機也未開啟,今天回去會試著將檢疫缸移出底櫃 + 冷水機移位置,再看看小丁那臥馬配置散熱方式,手頭上的沈馬都在服役中,且流量也沒那麼大,故無法換掉做測試,聽了那麼多魚友的建議及說法,開始覺得這顆馬達是不是真的有問題,但花了錢魚友應不會接受退貨吧~~~放在那不用也很浪費。
我的2.8呎用兩顆沈馬(2500 & 1200)溫升約為2度c(總水量約為180L),當初擴缸設計就是希望可以低於2度c(控制在28度c),再加上小的冷水機就可以養FO(控制在26~27度c),勉強養個2~3個海葵給黑雙帶玩。臥馬流量為5700L/hr(總水量約800L)
 
我要去永和找親戚 晚一點才會回來了 再跟你分享我自己的配置方式

不過說到臥馬 我相信NAIN大賣你的應該是不會有問題的
雖然我與N大素未謀面 但我有熟識的魚友也與他碰過幾次面 交易過
N大大也算是造福魚友的那種善心人:em02:
我一開始會猜想會不會是臥馬出問題?
但你說到賣家~
我個人覺得他不是那種會把有問題的東西拿出來賣的人

加油!!我們再一起研究是哪裡出了問題!!!!

對了 等等要出門了 如果有空我們再電談
 
內置式蛋白裡面也有馬達呀,肯定也會的,不過瓦數要是不大的話,應該熱量不會太多的。
 
啊凱:
您缸子的水量及尺寸幾乎和我的一樣~
我用了5顆沉馬 無冷水機 吹風扇 水溫在30度以下~
您的冷水機效益不大,建議換大一點的並移出底櫃~
臥馬移出底櫃or換好一點的沉馬,噪音及溫度都會改善~參考囉~~
 
愈來愈多高手進來,底櫃的環境溫度確實不低,但我昨晚將檢疫缸移出、將冷水機移走不擋住風扇吹馬達為主,用12吋立式風扇吹馬達及底缸,到早上溫度也才降低1度c,底櫃內溫度也不悶,檢疫缸在旁被風扇間接吹到溫度也到了29度(主馬為1200L北極熊),但主缸卻為33度。風循環已經相當不錯了。
對了若是將比重溫度計拿來量室溫準確度夠嗎?
另外當初設計魚缸整体就是看起來要乾乾淨淨的且不可噪音太大,否則太座不會同意給我擴缸地~~~所以我沒辦法將冷水機及馬達外移,因為那會讓我做撤缸的準備~~呵呵
還是說將臥馬移出加罩子~~

小丁也有提供一個用風扇達到底櫃空氣流通的方式,我會試看看,但個人認為用12吋風扇且不加門板都僅可降1度,那用風做對流來解決的方式應幫住不大了吧。

想了想,應先確認環境室溫到底多少度(量測溫度計全數統一),若是環境溫度確實很低27~28度C時,就馬達工作溫度造成,先用風對流來解決(上缸 / 下缸吹風扇)、最後辦法換掉此顆臥馬--臥馬(將流量降低)或改成沈水馬達*2顆(底缸配管需重新配過)
若是環境室溫已到達29度,表示用對流已無法解決,就可試小冷水機Mini200或是後續用分離式冷水機,但是電費若是爆增很多,可能也是難逃撤缸的命運吧~~
 
了解了解,所以先做一些實驗。
吹了1天風扇+關燈後,水銀溫度度為32度、數位溫度計為31度(特地去買)、室溫為29度、臥馬表面溫度約為55~60度,可見吹風扇有幫住 (約降3度),且室溫今天較高,若是現行溫度32-29 = 3度(可再改善空間),今天會將燈罩改加風扇8*8cm * 4個,再將檢疫缸移出底櫃,時間夠的話在底櫃再加6顆10*10cm風扇,在底櫃後方靠馬達處開幾個洞,清潔臥馬上油。但12吋風扇會關掉+門板要蓋上。也看看各位先進是否還有什麼建議?這幾天可以試看看。如下為小弟的擺設照片請大家看看有沒有改善的空間。
PH84_F_13_110707090646.JPG

PH84_F_13_110707090646.JPG
[/IMG]

問題一:您的缸子3.5呎總水量上/下約為800L(下過濾式), 卻使用日生 MINI-200冷水機 1/13HP

問題二 :看照片您用的馬達應該是iwaki 70R 而不是70D 該馬達輸出功率265w
資料來源https://wzj.magicspace.cx/aquashow/iwaki_md/index.htm

問題三:密閉空間空氣對流差 馬達風扇後面最好留5公分以上空間以幫助散熱,不然您也可挖孔直接讓熱氣排出
 
了解,確實是Iwaki 70R,請問問題是265W Pout嗎?問題三:昨天已將馬達改到底櫃外了,再試看看。
冷水機是朋友送的,將就用看看,但並不是主要的方式。

回報一下進度,將臥馬關掉1天後發現溫度已經降到27度c (惡夢開始:止逆閥有問題造成家中淹大水),昨天已將馬達移到底櫃外(聲音很大-風扇 _ 上油保養過)且燈罩自D 9cm風扇*4個沒停過,今早看一下溫度:30度c,看來問題還是出在馬達,外移後溫度已從34度c降到30度c,但手摸馬達還是一樣燙約60多度。今天回家再將馬達轉方向,且在底櫃多挖三個洞將10cm風扇,冷風從底櫃穿過再吹到臥馬,看看有沒有幫住,只要溫度有辦法控制在28度c,那FO缸應沒問題(目前),再加上小小Mini 200冷水機(將溫度拉到27度c),搞不好還可以養一點點海葵給黑雙帶及透紅玩。但還有蛋白及冷水機都放在底櫃尚未開機測試溫度過,所以還要多花幾天來試看看。
 

相似主題