龍大你好:
依您所說 ph值到達8.2時打開電磁閥讓co2進入鈣反,請教您, 那ph值達到什麼值時關閉co2
謝謝
ph[FONT=新細明體]值到達[/FONT]8.2[FONT=新細明體]時[/FONT][FONT=新細明體]關閉[/FONT][FONT=新細明體]電磁閥不讓[/FONT]co2[FONT=新細明體]進入鈣反[/FONT], ph[FONT=新細明體]值低於[/FONT]8.2[FONT=新細明體]以下時[/FONT][FONT=新細明體]開啟[/FONT]co2
[FONT=新細明體]如此才能發揮鈣反作用的得到主要的[/FONT]Ca(HCO3)2[FONT=新細明體]與[/FONT]HCO3-[FONT=新細明體]這兩項並透過[/FONT]HCO3-[FONT=新細明體]於水中釋放出[/FONT]OH-[FONT=新細明體]提昇海水中的[/FONT]PH[FONT=新細明體]值。[/FONT]
[FONT=新細明體]假使鈣反沒有透過[/FONT]PH[FONT=新細明體]控制儀下的一直不斷打進[/FONT]CO2[FONT=新細明體]進入鈣反中的不斷製造[/FONT]HCO3-[FONT=新細明體],會怎樣![/FONT]
[FONT=新細明體]由[/FONT]HCO3-[FONT=新細明體]釋放出的[/FONT]OH-[FONT=新細明體]在水中濃度必不斷提高[/FONT]([FONT=新細明體]緩衝性增加了[/FONT])
OH-[FONT=新細明體]提高[/FONT]PH[FONT=新細明體]的值跟著必提高。[/FONT]
[FONT=新細明體]問題在後面,當[/FONT]OH-[FONT=新細明體]讓[/FONT]PH[FONT=新細明體]的值高達到[/FONT]8.3[FONT=新細明體]或以上,原先的[/FONT]HCO3-[FONT=新細明體]會有部分轉為[/FONT]CO3-2[FONT=新細明體],這[/FONT]CO3-2[FONT=新細明體]會容易與水中的鈣形成[/FONT]CaCO3[FONT=新細明體],此方式下的鈣,共生藻不容易使用或者不使用,可是我們在以測試劑測鈣含量時,對於這一部份測試劑是不會分辨是以 [/FONT]Ca(HCO3)2 [FONT=新細明體]存在形式還是 [/FONT]CaCO3 [FONT=新細明體]存在型式———只有顯示水中含鈣量是多少。[/FONT]
[FONT=新細明體]所以要以[/FONT]PH[FONT=新細明體]控制儀去控制鈣反的反應中的游離在水中的[/FONT]OH-[FONT=新細明體]只需要提供水中的[/FONT]PH[FONT=新細明體]到[/FONT]8.2[FONT=新細明體]或[/FONT]8.3[FONT=新細明體]就關閉鈣反中的[/FONT]CO2[FONT=新細明體]電磁閥不在供應有[/FONT]CO2[FONT=新細明體]進入鈣反中,因為此[/FONT]PH[FONT=新細明體]位置的水中鈣絕大部份都是以[/FONT]Ca(HCO3)2[FONT=新細明體]為主體,就是當用鈣反反應器製作出[/FONT]Ca(HCO3)2[FONT=新細明體]時也同時製造[/FONT]HCO3-[FONT=新細明體]的釋放[/FONT]OH-[FONT=新細明體]到水中的得到我們要的[/FONT]PH[FONT=新細明體],而這[/FONT]PH[FONT=新細明體]在自然界中的海洋萬年作用平衡下的位置就處在我們人類用化學的[/FONT]PH[FONT=新細明體]為標示方式或說數據的位置。[/FONT]
[FONT=新細明體]實在是很不好解釋清楚。[/FONT]
[FONT=新細明體]只要記得當海水中的[/FONT]PH[FONT=新細明體]在[/FONT]8.2[FONT=新細明體]的顯示位置時,此時水中的鈣的存在形式剛好是海水中的巨型藻、共生藻行光合作用時最易吸收的[/FONT]CO2 ([FONT=新細明體]碳源[/FONT]) [FONT=新細明體]“型態”與鈣的“型態”——— Ca(HCO3)2。[/FONT]
[FONT=新細明體]那假如一直打進[/FONT]CO2[FONT=新細明體]在鈣反中的永不關閉[/FONT]CO2[FONT=新細明體]的不斷有[/FONT]CO2[FONT=新細明體]的造成鈣反反應器中的極酸環境溶解鈣石,那一缸中的海水的[/FONT]PH[FONT=新細明體]最後會上昇到哪停止[/FONT]PH[FONT=新細明體]的不繼續上去?這沒做過實驗,不知,看哪一位勇士要做實驗,實驗後請將實驗結果[/FONT]PO[FONT=新細明體]上來與大家分享。[/FONT]
[FONT=新細明體]此回覆篇如有解釋錯誤或不順暢地方,祈望更懂得的人出來糾正一下錯誤之處或補足不順暢之處。[/FONT]