jensenmaster
🏅🏅🏅
- 金幣
- 116
[FONT=新細明體]大家都有個錯誤觀念[/FONT]
[FONT=新細明體]就是冷水機運轉越短越省電,往往買冷水機一定要大上好幾號才甘心[/FONT]
[FONT=新細明體],kcal/hr 或 btu/hr 都是冷卻能力的單位,請注意單位的分母是hr(每小時)[/FONT]
[FONT=新細明體]當然,冷凍空調的設計也是以每小時來計算該空間中最大的負載量.[/FONT]
[FONT=新細明體]所以,注意哦!!由前述可知,理論上壓縮機持續運轉1小時後停止,才是[/FONT]
[FONT=新細明體]剛剛好.如果考慮安全餘裕10~20%,則壓縮機約運轉50分鐘後停止最好.[/FONT]
[FONT=新細明體]大家一定都聽過能源效率比EER 或 COP吧!!這才是冷水機省電的指標[/FONT]
[FONT=新細明體]EER (單位kcal/w)[/FONT]
[FONT=新細明體]COP (單位w/w)[/FONT]
[FONT=新細明體]以上單位的分母是輸入功率,分子是輸出功率[/FONT]
[FONT=新細明體]以省電效率來說分母是輸入功率越小越好,分子是輸出功率越大越好[/FONT]
[FONT=新細明體]所以[FONT=新細明體]EER (單位kcal/w)及[/FONT][FONT=新細明體]COP (單位w/w),數值是越大越好~[/FONT][/FONT]
[FONT=新細明體]舉例1: 試問A,B兩台冷水機,EER都是5kcal/w,A 輸入功率250W,[/FONT]
[FONT=新細明體]而B比較大台750W,要帶走魚缸中1250kcal/hr,其耗電量多少??[/FONT]
[FONT=新細明體]A台[/FONT]
[FONT=新細明體]1250kcal/hr [FONT=新細明體]÷(5kcal/w×[/FONT] 250W)× 250W=1hr......也就是消耗了250W[/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體]B台[/FONT]
[FONT=新細明體]1250kcal/hr [FONT=新細明體]÷(5kcal/w×[/FONT] 750W)× 750W=(1/3)hr=20分鐘......也是消耗了250W[/FONT]
[FONT=新細明體]耗電量一樣,所以越大台不見得越省電耶!![/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體]舉例2: 試問A,B兩台車,A台1500cc小車車,B台3000cc大車車[/FONT]
[FONT=新細明體]A台1500cc小車車,油耗20KM/L[/FONT]
[FONT=新細明體]B台3000cc大車車,油耗10KM/L,各跑10KM,誰比較耗油[/FONT]
[FONT=新細明體]答案是大車車比較耗油,[/FONT]
[FONT=新細明體]油耗值大家可以想像成EER (單位kcal/w)或[FONT=新細明體]COP (單位w/w)[/FONT][/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體][FONT=新細明體]舉例3:試問A,B兩台冷水機,A 輸入功率250W,EER是6kcal/w, [/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體][FONT=新細明體][FONT=新細明體]而B比較大台750W,EER是3kcal/w,要帶走魚缸中1250kcal/hr,[/FONT]
[FONT=新細明體]其耗電量多少??[/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體]A台[/FONT]
[FONT=新細明體]1250kcal/hr [FONT=新細明體]÷(6kcal/w×[/FONT] 250W)× 250W=50分鐘......也就是消耗了208W[/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體]B台[/FONT]
[FONT=新細明體]1250kcal/hr [FONT=新細明體]÷(3kcal/w×[/FONT] 750W)× 750W)=(0.55)hr=33分鐘......消耗了416W[/FONT]
[FONT=新細明體]EER比較差的大台冷水機雖然運轉時間較短,但是反而比較耗電耶!![/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT][/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體]所以大家可以暸解冷水機大小台與省電與否不見得有關係[/FONT][/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體],但是與EER (單位kcal/w)或[FONT=新細明體]COP (單位w/w)是絕對脫不了關係!![/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=新細明體][FONT=新細明體]還有冷卻時間不要太短,否則壓縮機起停頻繁更耗電[/FONT]
[FONT=新細明體],尤其啟動電流往往會比運轉電流大6~10倍,約3秒(功率損耗6~10倍)[/FONT]
[FONT=新細明體]雖然短短3秒,但積少成多依然可觀(越大台啟動啟動電流會越大哦).[/FONT]
[FONT=新細明體]舉例4: 變頻壓縮機雖然會依負載量多寡來改變頻率以達成變功率的目的[/FONT]
[FONT=新細明體]但其實另一目的是讓壓縮機一直運轉,以節省壓縮機啟動時額外的損耗.[/FONT][/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
