原來RO進水離水龍頭這麼遠,測試方法改一下。
開著RO出水,讓它當空壓機,
同時打開熱水器出水,觀察熱水器出水狀況。

[如果是往水壓方向排除 管線這樣歪來歪去會影響水壓嗎]
熱水器如能正常點火並出熱水,水壓應該就夠。
自己如果有DIY能力,家裡一定還有其他的水龍頭吧?
找一個不像現在這麼複雜的管路,試試就知道。

感謝前輩一大早的回覆🙏

在Ro機開水.熱水龍頭出熱水的情況
>熱水出水比冷水小一點點 很些微
Ro出水 空壓機聲音間隙.水滴流間隙變短
(冷熱水龍頭開啟 一樣的情況)
熱水器有正常點火.出熱水

晚一點先去五金行買點零件
1.Ro進水管線往前挪
2.明天測試新到的變壓器
 
這樣是不是可以解讀成,其他水龍頭打開,讓RO機更吸不到水了。

我覺得是 所以機器正常時期就有習慣不會讓ro.水龍頭同時開啟 水龍頭搶走的水壓比較大

那這樣對於把ro進水管線縮短.往前 幫助大嗎
 
我覺得是 所以機器正常時期就有習慣不會讓ro.水龍頭同時開啟 水龍頭搶走的水壓比較大

那這樣對於把ro進水管線縮短.往前 幫助大嗎
也只能多方嘗試。然後看賣家寄來的變壓器有沒有改善。
否則為了RO特別裝加壓馬達又是另一個工程。
 
也只能多方嘗試。然後看賣家寄來的變壓器有沒有改善。
否則為了RO特別裝加壓馬達又是另一個工程。

有查過市面上小顆的加壓馬達 隨便都1.2000以上的樣子 我把這個當最後一個方法🤣
真的不得已在這個
我先處理往前移管線.變壓器
後續看效果如何再來分享
謝謝前輩👍👍
 
我家用的直出機也有這樣子的情況,後來我把廢水出口管,凹折起來,剪一小口出水,即可增加水壓, 還有檢查RO出水口是否有露氣,或沒鎖緊

我一開始發還沒發現,下方連接水管處的RO出水口龍頭與RO水管沒鎖緊時,一直找不出問題
但我發現RO出水口龍頭打開,然後把插頭全拔掉,再插回插頭,讓他沖洗,這時壓力最大,RO出水口也會流出正常水量
沖洗完畢,水壓還是會流出正常水量,再看TDS為10以下就可以用了

後來發現RO水管沒鎖緊,鎖緊之後就可以了,但我有把廢水出口管放開,就又不行,再凹折起來,就沒問題了

所以水壓不足,就制造出水壓,就沒問題了

給你參考
 
後來經過上面大大指導的一步一步測試
把Ro進水管往前移
一切都正常了👍👍👍
目前測試ro di 出來tds 0很滿意
結果論來說就是Ro水管太後面 分配到的水壓不足
終於可以卸下大石頭 沒有沒水喝的窘境

PH84_250113184009_2d4aa.jpg
 

相似主題