設備清單:
主馬-RD10m3*4,DC10000*1
蛋白機-BK650
鈣反應器-Geo 1218
UV殺菌燈-AQUA ULTRAVlOLET 240W
造浪-Tunze6155*7,Tunze6095*2,Tunze StreamNano*1,他牌*3
滴定-GHL4頭
監控-GHL
 
最後編輯:
站上贊助商有跟我提說有對策去針對補淡、海水,等聽完方式,
再分享給各位。


希望補淡水對策沒有用到水位開關(不管是水銀、磁感、紅外線),

因為總是有些意料之外的奇怪問題, 所以小弟個人是不相信水位開關啦~

那就期待您的補水方案, 有好方法要分享喔~
 
希望補淡水對策沒有用到水位開關(不管是水銀、磁感、紅外線),

因為總是有些意料之外的奇怪問題, 所以小弟個人是不相信水位開關啦~
同時用兩種方式, 讓另一種來做safety

如果兩種方式同時fail話, 那代誌就大條了
 
同時用兩種方式, 讓另一種來做safety

如果兩種方式同時fail話, 那代誌就大條了


河馬大真聰明, 小弟就一直只想單一方案的優缺, 忘了可以合併使用.

不過另個疑問是, 用水位判斷來補淡水時, 是否會因 Skimmer 所排出的廢水(海水)

而補入過多的淡水?
 
我最近考慮是等澳多全自動補水系統搭配定時器

不過他產品還沒出來

如果你不急,可以等等看

以前我用過電磁閥類,淹水。所以不建議單獨使用
 
河馬大真聰明, 小弟就一直只想單一方案的優缺, 忘了可以合併使用.

不過另個疑問是, 用水位判斷來補淡水時, 是否會因 Skimmer 所排出的廢水(海水)

而補入過多的淡水?

我做法和河馬大類似,外加限定補水桶量,可防止過量。壞處是還是得請朋友一星期來加補淡水水桶。至於蛋白打水過量問題,我這次想在RKE上加salinity 探棒。不過還是得等實際運做後才知道。
 
我一直在想要怎麼自動化
但依我的schedule來看, 等到我想出來就已經不知何年何月去了.
然後要把我想清楚的念頭執行下去, 可能就更不知是猴年馬月了

<補海水>
蛋白廢水儲存桶設定為總水量的0.5%, 同時有設定高液位與低液位sensor
儲存桶滿時, 啟動液位開關, 排廢水, 同步以相同管徑補新海水入主缸
廢水儲桶排放停止時, 補新海水同步停止動作

<補淡水>
這就不用我多廢話了

<補滷水>
Conductivity sensor監測導電度(鹽度)
當鹽度 < 34 ppt 時, 滷水pump啟動 (濃鹽水)
當鹽度 > 36 ppt 時, 排底缸海水 (淡水補水)



底缸高液位Sensor被觸動的話, 所有的補水馬達全停 (淡水與滷水), 蛋白機也停止
 
目前自動補淡水或海水在我的800L缸已經試了約兩個月了,目前鹽度維持在34ppt,還算穩定
加上BK自動清洗頭,已經一個半月沒洗過蛋白了...感覺照顧缸子上愈來愈沒事可做了....><
 