K kelvin1 🏅🔰🔰 金幣 0 2012/02/15 #1 http://www.marinedepot.com/ps_ViewI...ory=FICHINTCBC&child=JB1117&tab=1&size=1/3 HP 1/3HP~麻煩一下幫我看看耗電量.我怕跳電.謝謝大家.
http://www.marinedepot.com/ps_ViewI...ory=FICHINTCBC&child=JB1117&tab=1&size=1/3 HP 1/3HP~麻煩一下幫我看看耗電量.我怕跳電.謝謝大家.
K kelvin1 🏅🔰🔰 金幣 0 2012/02/16 #3 evolution 說: 上面有寫7.25A 使用110V的瓦數約797.5W 按一下展開…… 謝謝您. 如果是約800W.請問一般插頭安全值約多少W? 請問如果是1/4HP.~6.0A.是不是約660W??但是冷卻能力只有3000 BTU/hr. 而1/3HP有 4000 BTU/hr.
evolution 說: 上面有寫7.25A 使用110V的瓦數約797.5W 按一下展開…… 謝謝您. 如果是約800W.請問一般插頭安全值約多少W? 請問如果是1/4HP.~6.0A.是不是約660W??但是冷卻能力只有3000 BTU/hr. 而1/3HP有 4000 BTU/hr.
evolution 🏅🏅🏅 金幣 10 2012/02/16 #4 請問你指的一般插頭是指家裡牆壁上的嗎? 如是~正常來說都可以耐電流到15安培 1/4的也差不多是6安培左右~建議直接插牆壁上的插頭~因為壓縮機會有啟動電流問題~一般延長線耐電流約1750w 但難保啟動霎那間會超過導致跳電~
請問你指的一般插頭是指家裡牆壁上的嗎? 如是~正常來說都可以耐電流到15安培 1/4的也差不多是6安培左右~建議直接插牆壁上的插頭~因為壓縮機會有啟動電流問題~一般延長線耐電流約1750w 但難保啟動霎那間會超過導致跳電~
S style996 🔰 金幣 0 2012/02/17 #6 kelvin1 說: 謝謝您. 如果是約800W.請問一般插頭安全值約多少W? 請問如果是1/4HP.~6.0A.是不是約660W??但是冷卻能力只有3000 BTU/hr. 而1/3HP有 4000 BTU/hr. 按一下展開…… 小弟比較不建議直接插在插頭上 以15A來講 家用插頭可能還有電視+音響+飲水機~~~~ 如果你家室內配線是請一般水電行來配 有可能電源跟電燈都用同一NFB(無熔絲) 你冷卻機800W + 馬達3個 等於 800W + 90~120W +電視估110W + 飲水機500W +~~~~~~會超過 牽一條水族專用比較安全
kelvin1 說: 謝謝您. 如果是約800W.請問一般插頭安全值約多少W? 請問如果是1/4HP.~6.0A.是不是約660W??但是冷卻能力只有3000 BTU/hr. 而1/3HP有 4000 BTU/hr. 按一下展開…… 小弟比較不建議直接插在插頭上 以15A來講 家用插頭可能還有電視+音響+飲水機~~~~ 如果你家室內配線是請一般水電行來配 有可能電源跟電燈都用同一NFB(無熔絲) 你冷卻機800W + 馬達3個 等於 800W + 90~120W +電視估110W + 飲水機500W +~~~~~~會超過 牽一條水族專用比較安全