J jesse0223 🏅🔰🔰 金幣 5 2012/04/03 #3 我水量250左又降一度約5-6分鐘 你參考看看 有3之濾水罐 主馬一顆 2科造流 熱源6科馬達 但還是要看你 環境熱源如何 才知道何不合理
m3977 🔰 金幣 5 2012/04/03 #7 正不正常!最簡單的方法!!就是壓縮機運做時~~~你用手ㄑ摸一下底缸的冷卻鈦管是否很冰.....如果會冒水珠!!!很冰的話....就是正常的!!如上....沒有冒出水珠的話.....有可能是你的冷水機....效率有問題!!
正不正常!最簡單的方法!!就是壓縮機運做時~~~你用手ㄑ摸一下底缸的冷卻鈦管是否很冰.....如果會冒水珠!!!很冰的話....就是正常的!!如上....沒有冒出水珠的話.....有可能是你的冷水機....效率有問題!!
dream17 🏆🏆🏆🏆 合作商家 金幣 292 2012/04/03 #8 757david 說: 請問大大 1頓分離式冷氣鈦管6米 190公升水量從26降到24度花了18分鐘正常嗎? 按一下展開…… 1.你的 sensor 放在哪一格(溫度 效能 最好的位置 ,鈦管前一格) 2.馬達循環 速度 也會影響 整缸 ,冷卻的溫度 3.26->24 第一次 啟動?(不然 溫差 兩度 對魚來說 不見得好) 4.我覺得 9分鐘 降一度 是在可以接受的範圍 重點 不在於 啟動 多久, 停多久 下次 再啟動 個人 認為 這個 更重要, 您參考看看...
757david 說: 請問大大 1頓分離式冷氣鈦管6米 190公升水量從26降到24度花了18分鐘正常嗎? 按一下展開…… 1.你的 sensor 放在哪一格(溫度 效能 最好的位置 ,鈦管前一格) 2.馬達循環 速度 也會影響 整缸 ,冷卻的溫度 3.26->24 第一次 啟動?(不然 溫差 兩度 對魚來說 不見得好) 4.我覺得 9分鐘 降一度 是在可以接受的範圍 重點 不在於 啟動 多久, 停多久 下次 再啟動 個人 認為 這個 更重要, 您參考看看...
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2012/04/03 #11 1. 查一下你的加溫棒是否也同時在加熱 (我知道有人幹過這種事) 2. 底缸水流夠不夠快也會決定需要多久時間降下來 3. 如果整個系統有很多發熱源,那會比較久一點 (發熱源:燈具,馬達) 我600L, 降一度約4-5分鐘,1.2噸的分離式,銅管約6公尺(不是呎)
1. 查一下你的加溫棒是否也同時在加熱 (我知道有人幹過這種事) 2. 底缸水流夠不夠快也會決定需要多久時間降下來 3. 如果整個系統有很多發熱源,那會比較久一點 (發熱源:燈具,馬達) 我600L, 降一度約4-5分鐘,1.2噸的分離式,銅管約6公尺(不是呎)