w0932614168
🏅🏅🔰
- 金幣
- 5
真是為難啊!買回來一直都是這樣,不知道怎麼說才好......把它賣掉
換1/3或1/2
別灌冷媒了,只是多花錢的
是降兩度,冰點設27度在28度冷水機會啟動,降到26度冷水機就停止,你是降1度要一個多小時,還是降2度要一個多小時
如果是1度,那真的太慢了,明顯有問題.
先確定你的溫差設定是1度還是2度,
如果是降2度要一個多小時,也稍為慢了一點,會不會是散熱較差.
會不會是你的溫差設定(停機後再啟動所需溫差)設太高了,
比如3 4度以上,不然怎會打那麼久.
還有先跟你講一個觀念,冷水機的冷媒量是不會被消秏掉的,它是一直循環的,
一旦冷媒量變少了,一定是管路系統有漏縫,冷媒才會漏掉,
漏掉也不是灌就能了事,要先抓漏,把漏綘補起來才可以.
重點就是冷媒不是消秏品.
感謝說明,買回來一直都是這樣,所以冷媒是有的,管路也沒有漏,這就為難了......要何解?