小弟魚缸拉兩條獨立線路
一條給魚缸其他配備吃的(15A無融絲)
蛋白 27W
燈350W
造浪24W
主馬75W
鈣反23w
過濾罐8W
沸石20W
冷水機馬達40w
加溫棒450W

總共1017W

另外一條專門給冷水機吃的(15A無融絲)
小弟購買一台1/2HP 不知道W 算1000W好了
原本想把這台冷水機 吃這線路

但是這條線都拉好了只是總開關那邊還沒接上


小弟想問的是 各位魚友 會建議小弟
按照原本計畫的 魚缸配備用電跟冷水機 分開2條線路

還是全部吃一條線路白扁線2.0 (15A無融絲)?
我知道這是很笨的問題:em16:
 
建議從總配電箱以30A漏電斷路器拉一條3.5mm2到魚缸配電箱,再分成2組15A的無熔絲開關接2.0mm2 子線路,雖然冷水機與加溫棒同時啟動的機會微乎其微,但為求保險,還是規劃足瓦的線路,1017W / 110V = 9.25A 但是馬達通常會少報W數,加上HQI安定器本身消耗的電流,請以10A ~ 15A 估算,線路一以2.0mm2 15A的負載剛好,冷水機應該另拉2.0mm2 15A線路
提供您參考~
 
建議從總配電箱以30A漏電斷路器拉一條3.5mm2到魚缸配電箱,再分成2組15A的無熔絲開關接2.0mm2 子線路,雖然冷水機與加溫棒同時啟動的機會微乎其微,但為求保險,還是規劃足瓦的線路,1017W / 110V = 9.25A 但是馬達通常會少報W數,加上HQI安定器本身消耗的電流,請以10A ~ 15A 估算,線路一以2.0mm2 15A的負載剛好,冷水機應該另拉2.0mm2 15A線路
提供您參考~

Joe兄
感謝啦!
那就跟小弟原本預計的照常進行囉
明天直接把冷水機那條獨立的接上電源就可以了
白扁2.0 15A無融絲
非常謝謝:em04:
 
1/2 HP 為純壓縮機的功率,須加上損耗、溫控等其他零件耗電,實際功率可能會在700~900W
以阿提卡為例,1/3 HP 冷水機的消耗瓦數為 650W
TECO TR20 1/3HP 540W
加一 而且壓縮機的計算方式跟馬達不同 光是冷媒填充量不同 耗電也不同
通常後面規格表 都會詳細記載
 