把配管的照片PO上來看一下吧~底缸接冷水的機入出水口也拍一下~
我之前用1/3一代在我的3尺缸 (90*76*60 底濾缸) 好像也沒那麼久呢~
之前沒記錯是28>26 好像是40分到1小時左右吧~不過我那時是把冷水機放在室內,距離魚缸的來回管路只有3尺左右,我從底缸蛋白區接一個沉馬抽到冷水機,而處理好的冷水則放在沉馬區~
另外,我沒有開HQI喲~我是用LED燈~
小弟水量120使用冰點1/8
室溫早上天氣好的夏天都破三十度
降29啟動28停
降2度40分中左右
大概停1小時候再運轉
給你參考看看
附註我魚缸內熱原蛋白+沉馬+造浪+圓筒4各馬達
燈具PL72W+T53燈71W
請問冰點可以調啟動後直接降4度喔!? 我的阿提卡只能設啟動溫度,通常降一度或二度就會停止。四度驟降似乎也非魚缸生物之福。
1.請問您是用多大的沉馬送水到冷水機?(1HR /?L)
2.如果都沒問題,那可能要拿去裝冷媒了喲~
3.管路看起來沒什麼大問題,我在猜會不會是流量太大或是太小呢??
[FONT=新細明體]水溫29℃,而設定25℃,若是第一次啟動,冷水機的確會直接拉到25℃[/FONT]
[FONT=新細明體]之後冷水機才會維持以1~2℃之溫差做啟停控制.[/FONT]
[FONT=新細明體]樓主水量400公升,假如每小時上升1℃,而水的比熱4.2W/kg.℃[/FONT]
[FONT=新細明體]計算如下:400*1*4.2=1680W 即冷水機要1小時將400公升的水降低1℃,[/FONT]
[FONT=新細明體]得需能夠排走1680W(1445kcal/hr)的熱[/FONT]
[FONT=新細明體]所以樓主冷水機的製冷能力需有能夠排走1680W(1445kcal/hr)的熱[/FONT]
[FONT=新細明體]才能夠達成1小時降1℃的能力.[/FONT]
[FONT=新細明體][/FONT]
樓主冷水機29度降到25度(共4℃)大約要約3小時左右
即降1℃只要45分鐘,冷水機的製冷能力其實是夠的.