我想請問前輩大大

我使用冰點一代1/3

然後室內溫度29度左右

魚缸約400L左右

主缸從29度降到25度大約要約3小時左右

請問這樣還OK嗎??

還是有問題

因為我沒看過4度要開3小時耶

有這麼誇張:em19: ??

裝備設備 請看簽名檔

請大大幫我鑑定是不是有問題了 小弟萬分感激:em25::em25::em25:
 
把配管的照片PO上來看一下吧~底缸接冷水的機入出水口也拍一下~
我之前用1/3一代在我的3尺缸 (90*76*60 底濾缸) 好像也沒那麼久呢~
 
把配管的照片PO上來看一下吧~底缸接冷水的機入出水口也拍一下~
我之前用1/3一代在我的3尺缸 (90*76*60 底濾缸) 好像也沒那麼久呢~

好 晚點我PO 那請問大大你這樣大概多久時間??
 
好 晚點我PO 那請問大大你這樣大概多久時間??

之前沒記錯是28>26 好像是40分到1小時左右吧~不過我那時是把冷水機放在室內,距離魚缸的來回管路只有3尺左右,我從底缸蛋白區接一個沉馬抽到冷水機,而處理好的冷水則放在沉馬區~

另外,我沒有開HQI喲~我是用LED燈~
 
小弟水量120使用冰點1/8
室溫早上天氣好的夏天都破三十度
降29啟動28停
降2度40分中左右
大概停1小時候再運轉
給你參考看看

附註我魚缸內熱原蛋白+沉馬+造浪+圓筒4各馬達
燈具PL72W+T53燈71W
 
我想請問前輩大大

我使用冰點一代1/3

然後室內溫度29度左右

魚缸約400L左右

主缸從29度降到25度大約要約3小時左右

請問這樣還OK嗎??

還是有問題

因為我沒看過4度要開3小時耶

有這麼誇張:em19: ??

裝備設備 請看簽名檔

請大大幫我鑑定是不是有問題了 小弟萬分感激:em25::em25::em25:

請問冰點可以調啟動後直接降4度喔!? 我的阿提卡只能設啟動溫度,通常降一度或二度就會停止。四度驟降似乎也非魚缸生物之福。
 
之前沒記錯是28>26 好像是40分到1小時左右吧~不過我那時是把冷水機放在室內,距離魚缸的來回管路只有3尺左右,我從底缸蛋白區接一個沉馬抽到冷水機,而處理好的冷水則放在沉馬區~

另外,我沒有開HQI喲~我是用LED燈~

恩 我算過降4度約要3小時40分左右(29到25) 然後我管路來回大約8呎:em19: 可是有影響這麼多嗎??

小弟水量120使用冰點1/8
室溫早上天氣好的夏天都破三十度
降29啟動28停
降2度40分中左右
大概停1小時候再運轉
給你參考看看

附註我魚缸內熱原蛋白+沉馬+造浪+圓筒4各馬達
燈具PL72W+T53燈71W

恩 謝謝大 可是你這樣一度大約30分 我是幾乎一度1小時:em10:

請問冰點可以調啟動後直接降4度喔!? 我的阿提卡只能設啟動溫度,通常降一度或二度就會停止。四度驟降似乎也非魚缸生物之福。

對阿 我的控制器有點阿達阿達 想換新 可是不知要哪買:em19:



以下是我管路線照片 傷眼見諒

冷水機管路進底櫃
PH84_F_16_120518025032.JPG

底櫃右側
PH84_F_16_120518025032_1.JPG

底櫃左側
PH84_F_16_120518025032_2.JPG

主缸左前方入水
PH84_F_16_120518025032_3.JPG
 
1.請問您是用多大的沉馬送水到冷水機?(1HR /?L)
2.如果都沒問題,那可能要拿去裝冷媒了喲~
3.管路看起來沒什麼大問題,我在猜會不會是流量太大或是太小呢??
 
1.請問您是用多大的沉馬送水到冷水機?(1HR /?L)
2.如果都沒問題,那可能要拿去裝冷媒了喲~
3.管路看起來沒什麼大問題,我在猜會不會是流量太大或是太小呢??

沒錯話5000L/1H 這樣會太大嗎?? 假如會大約要多少比較恰當??

我也想說要不要給人檢修看看耶= =

恩 我好想知道:( 我在查查找找
 
5000太大了~來不及冷就被送出去了!!
沒記錯這台是3000L/H 的所以沉馬找2500L/H的剛剛好~
看你的圖,好像是直接出水口就進缸了?這樣水流太急了喲
 
[FONT=新細明體]水溫29℃,而設定25℃,若是第一次啟動,冷水機的確會直接拉到25℃[/FONT]
[FONT=新細明體]之後冷水機才會維持以1~2℃之溫差做啟停控制.[/FONT]
[FONT=新細明體]樓主水量400公升,假如每小時上升1℃,而水的比熱4.2W/kg.℃[/FONT]
[FONT=新細明體]計算如下:400*1*4.2=1680W 即冷水機要1小時將400公升的水降低1℃,[/FONT]
[FONT=新細明體]得需能夠排走1680W(1445kcal/hr)的熱[/FONT]
[FONT=新細明體]所以樓主冷水機的製冷能力需有能夠排走1680W(1445kcal/hr)的熱[/FONT]
[FONT=新細明體]才能夠達成1小時降1℃的能力.[/FONT]
[FONT=新細明體][/FONT]
樓主冷水機29度降到25度(共4℃)大約要約3小時左右
即降1℃只要45分鐘,冷水機的製冷能力其實是夠的.
 
我用日升 降一度用一小時 我覺得好耗電
所以每次冷水機一啟動 只要我在家 3-4結冰罐礦泉水就給他放在主馬那一格去 可以降0.4度說
 