各位好:
小弟有一台R410A的分離式冷氣 變頻的 額定4.0KW 想改成冷水機
經詢問原廠 是有機會改成變頻冷暖水機 但卡在目前似乎大多數的鈦管 都是R-22用(約28KGW壓力)
但R410A為43.2KGW左右(約1.6倍高) 不知是否曾有人改過耐高壓的鈦管呢?
感謝各位
 
因為冷凍行也還未改裝過R410A的機型
所以也不敢保證鈦管是否耐壓
因此上來問問 是否有人用過R410A的冷水機
 
一般的鈦管以我看來,厚度都有0.8mm以上,
是耐的住R-410的壓力,
小弟是從事冷氣相關,從前幾年R-410(新冷媒)機種開始普遍後,
業界有新的規定,就是新冷媒機種必需用新冷媒對應的銅管,
厚度都是0.8mm~1.0mm之間,舊冷媒銅管厚度為0.6mm~0.8mm,
但我老實講,利益掛帥的商業時代,很多商家遇到新冷媒機種,還是用R-22較薄的銅管,
不瞞大家,小弟我也曾經用薄銅管裝在新冷媒的機器上,
但說實在的,我或者同行之間並沒聽過什麼災情(洩漏之類的),
不過以理論來講,管子厚度不夠,耐受度不夠,喇叭口與接頭的相接處如果遭到撞擊,
是容易漏的,所以還是按照規定來比較好.
所以我的經驗是絕對撐的住.
但變頻機改為冷水機,應該是指日可待的,只是現在處於未成熟階段,
變頻機種又貴森森,很少有人願意去做嚐試.
 
現在就是因為有多的冷氣 的確不便宜
富士通的14LSAZ 當年裝設花了近5萬
問過原廠有可能改成冷暖水機=>因為是變頻冷暖
現在差在鈦管 能不能耐壓
怕改下去 爆了就慘了
感謝您的意見
 