county

🔰
金幣
0
請問各前輩
我自d了一台1頓的分離式冷氣的冷水機
裝了桶狀蒸發器(內有鈦管,水是進筒內冷卻再出去,類似市售冷水機)
我的魚缸是2尺 2尺 2尺的立方缸
過濾是使用圓桶 非底濾(因無軟體 只有養魚)

問題是
我溫控器設21度 +2度啟動
水溫到23度 冷氣就開始轉
但 不到5分鐘 溫度就回21度
我要用什麼方式 讓溫度不要劇變
就是 讓水溫在23度回21度時 能時間至少15分鐘以上
我問過做冷氣機的 他說 不能把鈦管變短(我是這樣想)
會有液態壓縮 會傷壓縮機
當然 也不能差110v吧....

我會有這樣的問題 是不是這冷氣室外機對於我的小魚缸 太大了?
這台機 換算hp數 剛好是1hp的(2.2KW)
 
可以先把圓筒的水量關小一點或是開大一點試看看.不然就是把魚缸變大.還有室內溫度跟電燈溫度也都有差^^
如有錯誤請大大指教謝謝
 
感溫棒在魚缸內
約水下30cm深 背後那片的正中央位置

??
這會影響到壓縮機?
 
如果您把在溫控的啟動溫差設定在0.5度 那你也許就不用去考慮短時間內溫差太大的問題了
不過缺點是 啟動次數 會比較頻繁 ...... 因為不是冷氣專家 不曉得這樣會不會頻繁到影響壽命
 
你的冷水機對你魚缸來說太強了點
60x60x60=216L, 但你不可能全裝滿水,所以大概180L左右
用一冷凍噸的冷水機,差太多了
 
007大
我的溫控 有小數點顯示溫度
有經玻璃管溫度棒校正過
但 他調溫是只有1度的最小單位
我有試著調 1度溫差啟動
每3~40分鐘會起動一次
每次約3~4分鐘
老婆說 太頻繁了 我也這麼覺得....

danmhippo大
我目前大慨也是知道這室外機 是太大台了
如果以水量算 1/6hp的好像就很夠用
1hp的 真的有大太多
但 因這台室外機 是我家之前客房裝的
很少開機 最近 把它拆了 拿來搞成冷水機
客房改冷暖變頻冷氣(因老人家常來住了 冬天怕冷)

我自己試著把水量閥關小
但是 發現出來的水 更冰
出水口附近 很嚴重的因溫差 有變特別視覺變形(我不會形容,就像影像擾動)
但 小丑確很喜歡在那一帶游
不知道 這樣的溫差 對魚是否也不好
 
這樣的水量用一頓...真的很大哩...
我缸子也兩呎的...上下缸...水量比你多一些...
冷水機用1/10哩....慢慢打...呵

不把鈦管變短還有另一個方法...用塑膠水管包住多餘的部份...
就是減少1鈦管和水接觸的面積...可以一段一段包不會有問題..
因為轉彎的地方不好包..

不過你水溫設21度....水量不大...若周遭溫度太高...升溫快是個問題...
還有...哪天下雨溼度太高...這溫差也有可能會讓魚缸表面有水珠...

若不是很特殊的魚種...其實建議水溫可以再高一些...
25,26應可養活市售九成以上的魚了
升溫也會慢一點...
 

相似主題