a-ming 🏆🏆🏆🏅 金幣 177 2012/06/08 #1 請問台北有哪裡檢修冷卻機比較專業ㄉ....小弟ㄉ日生cl280這幾天出狀況ㄌ!!降溫特別慢...就算拆下管路只留主機ㄉ水還是降很慢....沒看到漏冷媒油
a-ming 🏆🏆🏆🏅 金幣 177 2012/06/08 #3 liniru 說: 冷凍行都會~ 原理大同小異! 你可以看看散熱排上有沒有積塵 有的話空壓機噴一噴! 按一下展開…… 恩恩!!昨天都洗過ㄌ!!還是一樣....完蛋....要倒缸ㄌ
a-ming 🏆🏆🏆🏅 金幣 177 2012/06/08 #5 chen6508 說: 這有一篇您可以先自行檢測看看..http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=140853 按一下展開…… 感恩!!剛剛爬文ㄌ...看樣子真ㄉ有問題ㄌ 1.水流無循環....降到10度降不了...光26降23就好久ㄌ 2.毛細管只有一點點涼...不到冰 3.風扇跟壓縮機都有正常運作 4.沒看到有冷凍油外漏跡象 5.散熱片跟內部都清洗過...一樣沒改善 看樣子朝冷媒不足檢察....不知哪裡有漏
chen6508 說: 這有一篇您可以先自行檢測看看..http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=140853 按一下展開…… 感恩!!剛剛爬文ㄌ...看樣子真ㄉ有問題ㄌ 1.水流無循環....降到10度降不了...光26降23就好久ㄌ 2.毛細管只有一點點涼...不到冰 3.風扇跟壓縮機都有正常運作 4.沒看到有冷凍油外漏跡象 5.散熱片跟內部都清洗過...一樣沒改善 看樣子朝冷媒不足檢察....不知哪裡有漏
moonshade 🏅🏅🔰 金幣 10 2012/06/08 #6 a-ming 說: 感恩!!剛剛爬文ㄌ...看樣子真ㄉ有問題ㄌ 1.水流無循環....降到10度降不了...光26降23就好久ㄌ 2.毛細管只有一點點涼...不到冰 3.風扇跟壓縮機都有正常運作 4.沒看到有冷凍油外漏跡象 5.散熱片跟內部都清洗過...一樣沒改善 看樣子朝冷媒不足檢察....不知哪裡有漏 按一下展開…… 抱去冷凍行比較快,這種東西跟冰箱一樣,都會修只是看願不願意而已..
a-ming 說: 感恩!!剛剛爬文ㄌ...看樣子真ㄉ有問題ㄌ 1.水流無循環....降到10度降不了...光26降23就好久ㄌ 2.毛細管只有一點點涼...不到冰 3.風扇跟壓縮機都有正常運作 4.沒看到有冷凍油外漏跡象 5.散熱片跟內部都清洗過...一樣沒改善 看樣子朝冷媒不足檢察....不知哪裡有漏 按一下展開…… 抱去冷凍行比較快,這種東西跟冰箱一樣,都會修只是看願不願意而已..