個人分享一下跟富士通原廠討論的心得
因個人有多台富士通的變頻冷氣
在一間12坪大的房間窗當教室及養海水魚
個人安裝了3台富士通AS14LSAZ的機型(為4.0KW的機種 變頻範圍是0.9~4.0~5.3KW)
想用其中一台來作冷水機
再跟原廠討論了近1.5個月
最後結論是可行的
但必須要有室內機而不是單純室外機
且運轉時 室內機風扇仍會持續運轉(額外耗電)
兩隻感溫器 一隻測回溫 可放入海中作感測
另一隻測冷煤管溫度 須放在鈦管粗管處 作調整冷煤量的依據
而且我的是冷暖機型 冬天可作暖水用
但卡在兩個因素而未續作
1.鈦管耐壓度 我的是R410A的冷煤 壓力為R-22的1.6倍 目前查到的都是R-22的鈦管(0.6MM厚)
若壓力太大爆管 :這.....
2.我的4.2呎缸為背濾缸 原本是水草缸移用 所以間隔寬度放鈦管有點困難
另總水量大概只有250L 4.0KW的能力似乎大過頭(約一般1.8台噸)
所以還在等待 不過理論上是可行的
但價位驚人 因為我的一台冷氣裝到好近5萬 想改裝的人應該很少