p5p5p5 🏅🏅🔰 金幣 1,404 2012/08/11 #2 流速越大,降溫效果越不好. 因為進冷水機的水還沒冷卻. 就被排出來. 要找到適合自己冷水機的流速. 才會有好的冷卻效果. 可以參考看看~~~~
C cutefrog 🏅🏅🏅 金幣 15 2012/08/12 #3 我覺得大一點好, 溫度控制上比較靈敏, 水在魚缸中是循環的, 並沒有什麼還沒冷就流出的問題, 倒是會有水循環慢, 導致冷水機常啟動的問題。 最後編輯: 2012/08/12
icebeer2000 🏆🏆🏆🏅 金幣 225 2012/08/13 #6 直接在冷水機的馬達上裝上SW,以便控制所流經的流量,來試看看溫度便可知曉… 給您做參考。 或者 冷水機操作手冊 是否有說及建議的沉馬規格,否則就 將自已的冷水機型號寫出來,大家比較好建議。
S sharkperson 🏅🏅🔰 金幣 0 2012/08/13 #8 kuen 說: 各位前輩好: 想請問是否通過冷水機的水流,流速越大降溫效果越好? 那多少的流量是剛好?或各位有建議的流量? 按一下展開…… 冷水機 都有建議水流速度 最低 跟最高 冷卻水量 也有最大值 水流速度最高 跟冷卻水量最高 做比例換算不知道可不可行.... 最高冷卻水量 200L 最高流速 2000L/Hr 200:2000=1:10
kuen 說: 各位前輩好: 想請問是否通過冷水機的水流,流速越大降溫效果越好? 那多少的流量是剛好?或各位有建議的流量? 按一下展開…… 冷水機 都有建議水流速度 最低 跟最高 冷卻水量 也有最大值 水流速度最高 跟冷卻水量最高 做比例換算不知道可不可行.... 最高冷卻水量 200L 最高流速 2000L/Hr 200:2000=1:10
K kuen 🔰 金幣 0 2012/08/13 #10 icebeer2000 說: 直接在冷水機的馬達上裝上SW,以便控制所流經的流量,來試看看溫度便可知曉… 給您做參考。 或者 冷水機操作手冊 是否有說及建議的沉馬規格,否則就 將自已的冷水機型號寫出來,大家比較好建議。 按一下展開…… 我的是舊型冰點1/8馬,沉馬使用RIO8HF
icebeer2000 說: 直接在冷水機的馬達上裝上SW,以便控制所流經的流量,來試看看溫度便可知曉… 給您做參考。 或者 冷水機操作手冊 是否有說及建議的沉馬規格,否則就 將自已的冷水機型號寫出來,大家比較好建議。 按一下展開…… 我的是舊型冰點1/8馬,沉馬使用RIO8HF