東西 耗電量 確實 跟本身 產品無關
同樣 2200W 在 110V 跟 220V 上面..............都是耗 2200w
問題是 發生在 你家配電箱 , 配電方式的關係
因為 台電 送電為 220V
在 2200W 110V 吃電為 20A
在 2200W 220V 吃電為 10A
今天 假設一個 配電箱 分電 非常不平均的情況下
110V 所需要繳的電費 是 20A培 由於 台電送電為220V 所以 你所需繳的電費 為 220*20=4400w 的電費
而 220V 就沒這個問題 一樣是 10A*220V 所以 還是 2200W 的電費
希望 這個有幫大家理解 110V 跟 220V 的差別......
聽前輩這麼一講,小弟真的越來越迷糊.
一般的家庭用電都是單相三線式的,家裡的開關箱裡,無熔絲斷路器有分220V跟110V的,
如果是110V的電器當然是吃110V那邊的,怎麼會跟220V扯上關係呢.
而電費的計算,是以消秏電功率Kw/h為一度電計算,
根據瓦特定律W(瓦特)=V(電壓)乘以A(電流),
大電壓就是吃小電流,小電壓就是吃大電流,但是W(瓦特)值是不會變的.
所以台電是看消秏瓦數去算的,不是看你的電器是多少電壓吃多少電流的.
因為這個說法,我是今天第一次聽到,而小弟的工作又是跟電多多少少有關係的,
怕那天被客人考倒了,所以能問的我就儘量問,所以謝謝前輩的回答了.
不過,這個答案,我真的是一頭霚水.
http://www.cakediy.com.tw/sale5002.htm
你可以參考
我的舉例是 配電盤 分配 不平均的電力<<--不過 魚缸 這種大用電 如果全部使用 110V 確實 就是不太平居了