Q123 🏅🔰🔰 金幣 0 2013/05/09 #1 水量約250L....買了台日生CL-650冷水機回家....用2215圓桶推冷水機.....溫度28.4降至27度...還需50分...感覺降溫速度好慢....還是我用2215推......流量太小呢?? 或者是冷水機散熱不好??後面散熱離牆約25公分..而且聲音其實不太小聲.....不像賣冷水機的老闆說的 然後又看到電費又要調漲..........
水量約250L....買了台日生CL-650冷水機回家....用2215圓桶推冷水機.....溫度28.4降至27度...還需50分...感覺降溫速度好慢....還是我用2215推......流量太小呢?? 或者是冷水機散熱不好??後面散熱離牆約25公分..而且聲音其實不太小聲.....不像賣冷水機的老闆說的 然後又看到電費又要調漲..........
SmartFish 🏆🏆🏆🏅 合作商家 金幣 140 2013/05/09 #2 2215 620L流量,扣除圓桶內的濾材造成的流量損失,的確是不太夠力~ 而且...你排出的熱風又吹向魚缸加溫...這也是主因之一吧? 不過...冷水機的聲音的確是...令人....
M MID 🏅🏅🔰 金幣 0 2013/05/09 #3 管子大小也是出水快慢的考量之ㄧ~ 可以嘗試接6分水管試試~ 水管的費用比較低~ 應該可以測試看看~ 還有你的櫃子~ 怎麼沒有百葉窗~ 通風一點有助於底缸設備的散熱~
okazaki830 🏅🏅🏅 金幣 30 2013/05/09 #5 2215........完全不夠........不僅你的冷水能力很弱,冷水機內可能會結冰...... 不按造上面的建議去推....就說不太好用.....這有點不太正確唷!!
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/05/09 #6 okazaki830 說: 2215........完全不夠........不僅你的冷水能力很弱,冷水機內可能會結冰...... 不按造上面的建議去推....就說不太好用.....這有點不太正確唷!! 按一下展開…… 我也這麼認為 流量確實太小,外加你冷水機後面排風對到你缸子,會造成加熱 流量太小會造成冷水機內的水箱結冰,嚴重還可能會把水箱漲裂造成漏水
okazaki830 說: 2215........完全不夠........不僅你的冷水能力很弱,冷水機內可能會結冰...... 不按造上面的建議去推....就說不太好用.....這有點不太正確唷!! 按一下展開…… 我也這麼認為 流量確實太小,外加你冷水機後面排風對到你缸子,會造成加熱 流量太小會造成冷水機內的水箱結冰,嚴重還可能會把水箱漲裂造成漏水
Q123 🏅🔰🔰 金幣 0 2013/05/10 #7 那我只好把北極熊請出來,看看了,流量2000應該夠了吧!2215當初是考量聲音小才買的,不過冷水機那麼大聲,其實馬達大小聲也沒差了!回家在實驗看看背!
Q123 🏅🔰🔰 金幣 0 2013/05/10 #12 換了2000H/L...下去跑..29降28....約25分.....有差...不過冷水機出水口...用溫度計量約25 難道是冷煤不夠.....不對阿.....新的ㄟ~~!