如果缸中水溫30度〜冷水機出水口26度那不是很猛嗎! ->我看是出水量太小吧,或是冷水機真的很大台
一般水族的冷水機出口溫差0.5~1度,水量小溫差會越大,但會對壓縮機造成傷害(未蒸發冷媒返回壓縮機造成液壓縮)
中大型空調的冰水機溫差才有5度那麼大的溫差
主要是差在熱交換器的型式不同,一般水族用的說白了只不過就是把鈦管直接捲一捲封入一個水箱,你馬達打水進來,水還要跟水箱內的水對溫,大多才剛流入未冷卻又流出去了(這部分依各家設計會有不同),故入出水溫差小
我這邊1/6HP手邊剛好有2筆符合的資料
TECO TR-15
日生 CL450
壓縮機是 松下DG57C84RAU6 能力174kcal/hr 中國製
壓縮機技術文件