因為溫控都有誤差就是無法同步動作
也許會一台打不停一台還沒動作
除非用一組溫控二台同時啟動
你說到重點了,要能頂到1/3有難度,而且能源效率會很差
要兩台同步運轉還要注意水量問題,用串連的阻力可能太大
既然大大已提過之後會拆開用,那就兩台個別用沈馬來推,共用溫控(請注意電流,兩台同時起動的電流會相當大)
要用原本的也可以,利用他感測的靈敏度差異(誤差),把一台當主攻,另一台做為助力
利用溫度及溫差兩個設定
例如恆溫26~27度
A機設定26度,溫差1度
B機設定26度,溫差1.5度
理論上
當溫度衝到27度,A機起動
當A機壓不下,升到27.5度,B機起動
AB機運轉壓到26度停止
但也有可能發生A機壓在26.5度的平衡點上,那樣就停不下來了
使用前請校正溫控,感溫頭最好取出綁在一起測溫度,避免誤差太大
如果希望是簡單的,共同溫控就能搞定,也不會發生卡在平衡點的囧況,除非週遭熱到壓不住
就像我昨天一整天,2.5T吹不到10坪居然壓縮機打整天沒停過,之前半個月電費昨天一天就衝掉了,目前得知已衝破30度電/昨天整天