K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/18 #13 Repair 說: 以1/10P的能力來看(我的也是同能力水量也相似) 我的是10多分鐘內從27降到26,室溫也差不多,最高32度熱死了 參考看看 我是認為你的水量太小了,你可以摸入出水口的溫差,應該是要差不多0.5度就很大了 你也可以把冷水機正面的網子拿開摸壓縮機,如果運轉一段時間後還是冷的甚至流汗 就表示你水量太小了 按一下展開…… 換了伊罕1002過圓筒,冷水機,回缸子 大約10〜12分鐘降半度,好像跟滴流差不多(水量大約多5〜7公升),請問前輩你流量約多少啊?
Repair 說: 以1/10P的能力來看(我的也是同能力水量也相似) 我的是10多分鐘內從27降到26,室溫也差不多,最高32度熱死了 參考看看 我是認為你的水量太小了,你可以摸入出水口的溫差,應該是要差不多0.5度就很大了 你也可以把冷水機正面的網子拿開摸壓縮機,如果運轉一段時間後還是冷的甚至流汗 就表示你水量太小了 按一下展開…… 換了伊罕1002過圓筒,冷水機,回缸子 大約10〜12分鐘降半度,好像跟滴流差不多(水量大約多5〜7公升),請問前輩你流量約多少啊?
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/06/18 #14 kaikaikai 說: 換了伊罕1002過圓筒,冷水機,回缸子 大約10〜12分鐘降半度,好像跟滴流差不多(水量大約多5〜7公升),請問前輩你流量約多少啊? 按一下展開…… 我的是分離式1/10P的,只用一顆2500L的沉馬增加水流及交換效率 我大約5~10分降1度(26~27)總水量約60L
kaikaikai 說: 換了伊罕1002過圓筒,冷水機,回缸子 大約10〜12分鐘降半度,好像跟滴流差不多(水量大約多5〜7公升),請問前輩你流量約多少啊? 按一下展開…… 我的是分離式1/10P的,只用一顆2500L的沉馬增加水流及交換效率 我大約5~10分降1度(26~27)總水量約60L
K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/06/29 #15 Repair 說: 我的是分離式1/10P的,只用一顆2500L的沉馬增加水流及交換效率 我大約5~10分降1度(26~27)總水量約60L 按一下展開…… 大大,請問,阿提卡電源線連接主機,上面有顆鈕,寫push是幹嘛的?
Repair 說: 我的是分離式1/10P的,只用一顆2500L的沉馬增加水流及交換效率 我大約5~10分降1度(26~27)總水量約60L 按一下展開…… 大大,請問,阿提卡電源線連接主機,上面有顆鈕,寫push是幹嘛的?
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/06/29 #16 kaikaikai 說: 大大,請問,阿提卡電源線連接主機,上面有顆鈕,寫push是幹嘛的? 按一下展開…… 最好建議附上照片,線上只能用猜測的 我猜測可能是過載時會自動斷電的開關,按一下復歸
K kaikaikai 🔰 金幣 0 2013/07/16 #17 Repair 說: 最好建議附上照片,線上只能用猜測的 我猜測可能是過載時會自動斷電的開關,按一下復歸 按一下展開…… 大大,請問一下,剛啓動的3〜5分鐘,溫度都不會降,到後面降溫速度才慢慢加快 60L公升水量,裝上沈馬流量1000L,降半度要15分鐘,怎麼總覺得怪怪的,以你經驗判斷,是不是有問題? 有什麼檢測的方法或建議嗎?(通風良好,而且是在室溫25〜26度的冷氣房)
Repair 說: 最好建議附上照片,線上只能用猜測的 我猜測可能是過載時會自動斷電的開關,按一下復歸 按一下展開…… 大大,請問一下,剛啓動的3〜5分鐘,溫度都不會降,到後面降溫速度才慢慢加快 60L公升水量,裝上沈馬流量1000L,降半度要15分鐘,怎麼總覺得怪怪的,以你經驗判斷,是不是有問題? 有什麼檢測的方法或建議嗎?(通風良好,而且是在室溫25〜26度的冷氣房)