K Kai0320 🏅🏅🔰 金幣 15 2013/08/07 #13 冷水機設定在27.5,發現約半個小時啟動一次冷水機,由28降到27需要一個多小時,而風扇則無停止過。 主要冷水機是停在27.3很久,所以想調高到27.8。 另外可能推冷水機的流速較慢,冷水機跟風扇控制器溫差最大會有1度。 還在想如何改善。
冷水機設定在27.5,發現約半個小時啟動一次冷水機,由28降到27需要一個多小時,而風扇則無停止過。 主要冷水機是停在27.3很久,所以想調高到27.8。 另外可能推冷水機的流速較慢,冷水機跟風扇控制器溫差最大會有1度。 還在想如何改善。
K Kai0320 🏅🏅🔰 金幣 15 2013/08/08 #14 今天放了一個一般溫度計,發現水溫只有26度。而且不管冷水機是否運作都不會變化。 而冷水機是27.5到28度間變化(設定28度),而風扇控制器則是顯示28多到29.1度。 三個溫度都不同,到底那個較準呢?目前是以酒精溫度計為主,將風扇控制器校正降低2度。 感覺起來,要將水溫控制在26度(如果酒精溫度計準的話),阿提卡1/15HP在今天早上大約是運作30分鐘停20分鐘的。 應該還算OK?
今天放了一個一般溫度計,發現水溫只有26度。K Kai0320 🏅🏅🔰 金幣 15 2013/08/11 #16 popeye 說: 太浪費電了拉,而且壓縮機一直開開關關 按一下展開…… 浪費電暫時無解,只能用較省電的其他設備彌補一下。 扣掉冷水機,我其他設備的總瓦數大約在150瓦上下。 另外,冷水機常開關會比較容易壞嗎? 謝謝ㄡ
popeye 說: 太浪費電了拉,而且壓縮機一直開開關關 按一下展開…… 浪費電暫時無解,只能用較省電的其他設備彌補一下。 扣掉冷水機,我其他設備的總瓦數大約在150瓦上下。 另外,冷水機常開關會比較容易壞嗎? 謝謝ㄡ
leeken 🏅🔰🔰 金幣 86 2013/08/19 #17 所以風扇加冷水機這方法版主試的結果是有用的嗎?還是? 我也是有想過這方法,但就像9樓說的,這樣會不會幫倒忙? 冷卻機冷卻後的水,會不會又被風扇給吹熱了呢?
K Kai0320 🏅🏅🔰 金幣 15 2013/08/19 #18 leeken 說: 所以風扇加冷水機這方法版主試的結果是有用的嗎?還是? 我也是有想過這方法,但就像9樓說的,這樣會不會幫倒忙? 冷卻機冷卻後的水,會不會又被風扇給吹熱了呢? 按一下展開…… 實在説室溫30〜32度,水溫控制在27度的狀況下。 冷水機單獨就能在作動15分鐘休息10分鐘下將溫度控制良好,風扇只有間歇性運作,我實在看不出來有沒有用耶。 水量是下整包Blue xxxx比重為1.020;應該在200L吧。
leeken 說: 所以風扇加冷水機這方法版主試的結果是有用的嗎?還是? 我也是有想過這方法,但就像9樓說的,這樣會不會幫倒忙? 冷卻機冷卻後的水,會不會又被風扇給吹熱了呢? 按一下展開…… 實在説室溫30〜32度,水溫控制在27度的狀況下。 冷水機單獨就能在作動15分鐘休息10分鐘下將溫度控制良好,風扇只有間歇性運作,我實在看不出來有沒有用耶。 水量是下整包Blue xxxx比重為1.020;應該在200L吧。