mizyeh

🏅🔰🔰
金幣
482
三點半停電,直到清晨復電,看到冷水機上溫度顯示22度C嚇了一跳,

檢視機器設定發現,啟動溫度被設為22度C(本來是設26度C),

如果您也是 Mini-200 用家,經過停電又復電的朋友,要注意一下喔:em23:
 
我也是用日生MINI200,不過我不會耶@@一樣還是自己的設定值
 
三點半停電,直到清晨復電,看到冷水機上溫度顯示22度C嚇了一跳,

檢視機器設定發現,啟動溫度被設為22度C(本來是設26度C),

如果您也是 Mini-200 用家,經過停電又復電的朋友,要注意一下喔:em23:

理論上溫控器都有內建記憶體紀錄設定溫度, 除非有動到重置鍵回到原始設定.

推測應該是剛復電瞬間,供電不穩定誤觸電路板上重置的pin腳造成.
 
最近也遇到這個問題,幸好發現得早沒倒缸 28掉到22溫差太大
各位魚友有mini200的要注意一下~
 
裡面應該有一顆ROM負責儲存設定值,復電瞬間把資料衝掉,MCU就只好載入原始設定...這應該算電路的bug
 
三點半停電,直到清晨復電,看到冷水機上溫度顯示22度C嚇了一跳,

檢視機器設定發現,啟動溫度被設為22度C(本來是設26度C),

如果您也是 Mini-200 用家,經過停電又復電的朋友,要注意一下喔:em23:


關掉電源整理圓桶半小時跟停電再復電一樣嗎?我的設定並未跑掉
 

相似主題