很要好魚友的冷卻機罷工了
詢問了一下症狀
原來是整個控制面板都沒有畫面
小弟不才試試幫忙修一下~
測試一下通電狀況,確實電腦異常無畫面
不過量測電源狀況都正常
懷疑控制面板的電路有異常
拆下電路板來量測一下看看
看來驅動IC跟繼電器沒問題勒
檢查一下下層板,檢測後發現 電容異常導致電晶體燒了 (電容已經解銲了,待換新品中)
花點小錢換新的試看看
嘿嘿~
換完試機了
OK~! 恢復正常的啦
控制面板異常的狀況已經解決了
但在測試期間發現 壓縮機冷卻風扇有點卡卡的
這樣容易導致散熱不良
壓縮機容易過熱燒壞,所以明天再來去買材料來換
待續~....