rick416

🏅🏅🔰
金幣
8
目前規劃要弄一個總水量約1500L的大缸
加溫方面有些困擾,
現在計劃使用2組1200W的控溫器,每組各接上2支450W的加溫棒
所以總共是900W x2 =1800W

冬天時打算設定25度
但因為控溫器間有溫度差異的問題, 怕其中一組到達25度後停止加溫,另一組卻只顯示23或24度而持續加溫, 直到兩組都顯示25度以上為止.
這段時間只剩下一組在運作,應該會很浪費電

小弟想過根據溫差調整兩組控溫器的停止溫度, 但不知道有沒有用

請問有相關經驗的大大們指導一下小弟該怎麼做

或者告知一下哪裡可以買到2000W以上的加溫棒

感激不盡
 
使用Apex或DA Elite控制器,將兩隻加溫棒都用控制器電源插座。控制器電源設25度啟用(控制器有溫度探),將加溫棒設22度啟動。兩隻加溫棒差異就沒影響了。

BTW, 加溫棒再小缸我都會用二隻,絶不僅靠一隻。
 