O ookkyou520 🏅🔰🔰 金幣 0 2014/03/25 #1 你好 如有日生冷水機CL280~CL450(又或者是同W數的冷水機)大哥們! 小弟可以登門拜訪一下嗎? 想用勾表勾一下冷水機使用時的安培數 不會很麻煩只需要拔冷水機的插頭重插而已 小弟住安南區 謝謝
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2014/03/27 #6 ookkyou520 說: 太好了就是需要這個~~ 如可以的話可以麻煩順便幫我勾起動電流嗎~~~ 謝謝你 我猜測450應該是2.9A左右 按一下展開…… 我的錶勾不出啟動電流,但可求得 運轉電流乘6倍約等於啟動電流 參考看看吧
ookkyou520 說: 太好了就是需要這個~~ 如可以的話可以麻煩順便幫我勾起動電流嗎~~~ 謝謝你 我猜測450應該是2.9A左右 按一下展開…… 我的錶勾不出啟動電流,但可求得 運轉電流乘6倍約等於啟動電流 參考看看吧
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2014/04/18 #10 Liuboy19940212 說: 請問CL450改外置是不是可以用流量較小的沉馬? 按一下展開…… 不可以 流量太少會減少換熱量 會造成機器損壞 改外置是可以的,很簡單
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2014/04/19 #12 Liuboy19940212 說: 我的意思是改了外置後 是不是可以用流量較小的沉馬? 按一下展開…… 流量我建議最小也別低於1500L/H