steven65

🔰
金幣
0
因剛第一次使用冷水機
1.設定25度...當機器顯示28度才啟動降溫.(差個3度啟動這樣正常嗎?)
機器顯示 26或27度都不會啟動.
2設定26度. 機器顯示27或28度也不會啟動(因今下雨 溫度還沒飆到29度)

感覺設定溫度要差3度才啟動?這樣算正常嗎?還是有問題?
:em14::em14:
這樣一直來回差三度溫度魚隻是否會更有問題發生???
 
應該是正常, 一般冷水機有2個設定,設定28度啟動,25度停止,而且這是一般正常的標準設定
它可不像你家裡的冷氣機可以一直定温在同一個温度
 
可能是感溫線要校正了
有些機器可以調
例如日生的是調CA
你差3度就調3看看
如果問題很嚴重,就換條感溫線看看,站上有

參考看看,不久前才剛處理過這種的

應該是正常, 一般冷水機有2個設定,設定28度啟動,25度停止,而且這是一般正常的標準設定
它可不像你家裡的冷氣機可以一直定温在同一個温度

set按約10秒等跳出溫度校正後再按一次就是1度或2度啟動的選項

set按住會跳成ca。這是溫差
在按ㄧ次下會變b。這是差幾度起動。



謝謝各位前輩的教導~~已經OK了:em09::em09:
 

相似主題