你有興趣的話,我這有拆好的
不管是冷水機的,冷氣機的,還是渦捲式的我都有
經我的實測日生450是53dBA正面
TECO TR15是51dBA, 靜音模式是45dBA 正面
背景噪音31dBA
我的目標是希望能做到40dBA左右,甚至更低
昨天試做品達到43dBA的目標
用電腦風扇可以降低很多聲音,但散熱片要增加很多來抵銷少去的風量

Repair大,
1.有試過迴轉式的嗎? 多少db?
2.因為蒸發器(鈦管)是放在水裡, 那如果長度用長一點是不是就保證進入壓縮機的冷媒一定是熱蒸汽?
3.同理, 冷凝氣是不是用長一點的,來補償弱一點的風扇, 就可以降低噪音.
4.冷凝氣output是否是百百液態或汽液態, 是否重要, 要測試嗎?
5.如果安全效率無虞, 我會決定下訂.
 
迴轉式的我測試海立BSA272CW-R1AN
測得42 dBA, 你上次給我那台東元的應該有50 dBA
我這裡還有台1/6p的壓縮機往復式的,找時間來測
1/4P的我也還有一台庫存機
鈦管長度跟換熱量有很大關係,還有通過管外的水量也很重要
要防止未蒸發冷媒回流,可裝低儲來緩衝,但蒸發器一定是要匹配的
冷凝器加大確實可補償風扇改小的應有換熱量,但要多少就需經過多次試驗才可得知,
一樣,要確保輸出到膨脹閥(毛細管)是全液體冷媒,要裝高儲
一般冷水機都因成本考量,不會有上述零件,只有四大主要元件而已
我會先試做原型機,您看了可接受再做優化
 
thanks for the infor.

海立BSA272CW-R1AN 這台多大?
Artica 有測過嗎?
 
https://www.alibaba.com/product-det...crew-type-compressor-caj4511a_1894807859.html

有任何冷卻器使用screw compressor嗎? < = 1HP. 理論上應該是最安靜的.


Google搜到的蒸發式冷凝器. 跟風冷式比較不知哪個效率高?
https://www.jsjyyd.com/gzyl/132.htm

PH84_F_11_140608222403.JPG
 
最後編輯:
reciprocating piston compressor 往復式壓縮機
就一般冷水機用的那種
ezatetu3.jpg


rotaty compressor 回轉式壓縮機
分離式,mini200 以及某些型號冷水機有使用
dyra3y4u.jpg


scroll compressor 渦捲式壓縮機►目前能力都2噸起跳
目前見過2到50噸都有,較大空調會有
但還未見過用在水族養殖
4ara7yga.jpg

Two_moving_spirals_scroll_pump.gif


以上3種我都有拆過,泵浦頭我有留下有興趣我可以拿給你看
以下是大樓中央空調才有機會見到的

roraty screw compressor 螺旋式壓縮機►有看過而且都很吵,大噸數50噸以上到500噸以上
aseqyqad.jpg

Screw-Compressor-Water-Chiller-DLW-2202-17302-.jpg


Centrifugal compressors 離心式壓縮機►200噸到1000噸以上
Roots_API617_672_IGC_cmprssr_660x450.jpg


450px-Compressor_wheel_Napier_NA357.JPG


01_main.jpg


以上這些都是一般比較常見的空調壓縮機,還有很多種形式但不常見

另外,之前大金廣告的那種是改良回轉式的設計,以後有機會拿到我一定會拆開來看看

你提到的那種散熱就是散熱片跟冷卻塔的合體,都是較大噸位在用的,
一定要放在室外,會很潮濕

以上是我的淺見,參考看看
 

相似主題