這樣是有達到水體跟風向是呈現逆流熱交換的作用,
如果入水的撒水管能做到自體旋轉,然後是像雨淋管一樣,均勻地灑下水,
效果應該不錯.有裝旋轉頭均勻灑下

不過這種最大的問題,還是蒸發量蠻大的,補水量很可觀,自動補水沒問題

再來是鹽漬噴的到處都是,風扇又容易壞,水也會從桶子的通風縫流出來.桶子密合度很好怎麼噴都噴不出來
如果是放在室外,我覺的還OK,
在陽台通風好
如果是放室內,我想會引發家庭革命吧.

室內裝分離式冷水機較好
 
我最近也在做冷卻水塔:em03:

(冷卻水塔的房間裡有開冷氣或除濕機,缸子降溫會超猛的:em01:)



請問ㄧ下,這個有旋轉嗎?

PH84_F_18_140601203821.JPG



桶子跟桶子之間,怎麼固定啊?有黏東西嗎?﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏風扇幾W啊?
PH84_F_18_140601203821_1.JPG



這樣水會流出來嗎?
PH84_F_18_140601203821_2.JPG


桶子跟桶子之間,靠這個固定

PH84_F_18_140601163758s.JPG


利用水桶的蓋子切開.用西利康跟水桶黏起來.當上蓋
這樣上下桶就是活動式的不用鎖螺絲.水也不會噴出來 
 
冷卻塔 幾年前我也做過 有相當的作用 不過體積實在太龐大

不過有幾點要注意的

因為風扇是用吸氣的 很多水氣也跟著被吸出

風扇很容易生鏽 也很漏電 最好是改換成直流的

還有它算是用蒸發熱 去達到冷卻效能 所以 水會很快的流失 要注意補水 或增加自動補水

再來 你使用的旋轉頭 頂多半年 就會開始不順了 因為 一直旋轉磨損 這也要注意
 
請問:水蒸發後補自來水媽?
因為你有提到有水龍頭

疑問:海水ph8.0上下
如果一直補自來水,那ph不是會被拉低.我記得南部自來水ph才7而已
這樣沒關係媽?
 
