choco

🏅🏅🔰
金幣
36
我的冷水機是cl 280,服役5年了!今天中午聽到碰一聲,之後有聞到一鼓焦味
但冷水機依然正常在運作,加上當下要準備出門所以沒想太多
下午回到家一看水溫已經降到20度了!(原本設定降到26度停止)
有沒有冷水機高手知道是哪邊壞掉,要去哪維修呢?維修費大概多少錢?
 
已搞定!
直接更換一台全新的溫控
(功能性也比原廠的好,可調溫差 校正溫度 壓縮機延遲設定,甚至可外接風扇式冷卻機)

故障點真的是主繼電器接點粘死
egusuvym.jpg


完修後還順便測試噪音
背景值35.3 dBA
最大值47.6 dBA 在後面
 
最後編輯:

相似主題