pipu1981 🏅🔰🔰 金幣 0 2014/06/19 #3 冷水機入水跟出水都同一格?那冷卻出來的水,不就機會很大會再次進入冷卻機? 沉馬打水分流冷水機入主缸就好囉 不然就是第一格的冷水機入水,出水放第三格,接著三格沉馬打水走90度角上去主缸左邊出水
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2014/06/19 #6 我是不建議這樣做,有些東西會在機器內沈澱, 甚至附著在鈦管上影響性能,就像慢性病一樣久了就會損壞機器 你也可嘗試用主馬分流 或第3格抽水經冷卻後直送主缸或前面任一格混流 參考看看 基本上,至少1年要保養1次
我是不建議這樣做,有些東西會在機器內沈澱, 甚至附著在鈦管上影響性能,就像慢性病一樣久了就會損壞機器 你也可嘗試用主馬分流 或第3格抽水經冷卻後直送主缸或前面任一格混流 參考看看 基本上,至少1年要保養1次