原廠不能補...拿去給修冷水機的..
他會想辦法幫你焊工作針閥..
冰箱也是一樣,出廠壓縮機的冷媒口都剪掉焊好封死
想要處理冷媒只能放掉全部冷媒在作一各針閥.
這樣以後就可以補了
基本上冷媒會漏..一定要想法子抓出來
不然沒多久漏光也是麻煩
再來沒冷媒壓縮機運轉很傷
不知道啥咪時候會給你燒掉
參考一下吧...
 
這台應該是冷媒漏光了,或冷媒不足,
最明顯的就是高壓側無熱風排出,
如果有勾表的話,也可以勾電源線的其中一條線量電流,
依據W(瓦特)=V(伏特)*A(安培),
W/V=A的公式,
例冷水機標示秏電量200W,可求出電流應在1.8左右,
如果電流值減少超過1/3以上就有問題了.

大哥 您說的W(瓦特)=V(伏特)*A(安培)

W(瓦特)是功率的單位,A(安培)是電流的單位

這樣打是沒意義的 正確的因該是P(功率(瓦數))=V(電壓(伏特))*I(電流(安培))
 
再來又將水龍頭關閉使自來水在冷水機內直接做降溫 不流動(這樣做對冷水機不好.但基於測試功能性所以下下策)

小弟對冷水機運轉很內行.
為了想進一步了解.
能否告知(這樣做對冷水機不好.)是如何的不好?
 
冷水機測試效率基本方法
1. 先把製冷水箱(冷凝器)加滿水
2. 啟動冷水機調整預設值最低情況.
3. 冷水機每下降1度約1~2分鐘就算正常
4. 如果超過5分鐘時間就是冷媒不足.
 
首先 先感謝魚友們替小弟與賣家 解答問題
小弟這邊替賣家發問一點(賣家的疑問)
上述的冷水機測試方試 是否有使用上的錯誤?
因賣家認為小弟使用上並無將內置感溫線改為接外置感溫線(賣家上網爬文得知此測試方式)
 
再來又將水龍頭關閉使自來水在冷水機內直接做降溫 不流動(這樣做對冷水機不好.但基於測試功能性所以下下策)

小弟對冷水機運轉很內行.
為了想進一步了解.
能否告知(這樣做對冷水機不好.)是如何的不好?

謝謝大大的指導^^
小弟得知的訊息是這樣
流量太少或停滯可能會造成壓縮機損壞(冷媒液體壓縮,未蒸發冷媒大量回流)
也有其他魚友說明可能會結冰這點 <~~不知道是否真的會結冰
如有錯誤還請大大指導~~
 
冷煤(液態)經壓縮機壓縮(高壓高溫氣態)經散熱排散熱後(高壓低溫氣態)經過冷凝器(低溫低壓液態)回流壓縮機.
結冰是在管外結冰.冷煤是油性要結冰不容易.
 
猜測可能又是接頭損壞了(我的專板有圖)
關鍵字:金屬疲勞
因長年的熱脹冷縮造成的
鈦管連接頭裂開(日生等同產線產品)
IMG_2767-1_zpsc717fd20.jpg

處理方式:更換接頭
 

相似主題