5 5217 🏅🏅🔰 金幣 197 2014/07/14 #1 請問日生mini 200冷水機如何設定溫度在26度升到27度降.因為買一台二手美品的冷水機.所以沒碰過也沒說明書.跪求各位大大交交我摟.有圖更好.我是3c白痴.謝謝
J jay1013 🔰🔰 金幣 0 2014/07/14 #2 你試試看 很簡單 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=166696&highlight=mini+200+%E8%A8%AD%E5%AE%9A
5 5217 🏅🏅🔰 金幣 197 2014/07/15 #4 Repair 說: 按住SET直到有字出來 CA是較正 d是溫度差 你就把d設定1 溫度設26即可 參考看看 按一下展開…… jay1013 說: 你試試看 很簡單 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=166696&highlight=mini+200+%E8%A8%AD%E5%AE%9A 按一下展開…… 謝謝各位大大的經驗分享喔
Repair 說: 按住SET直到有字出來 CA是較正 d是溫度差 你就把d設定1 溫度設26即可 參考看看 按一下展開…… jay1013 說: 你試試看 很簡單 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=166696&highlight=mini+200+%E8%A8%AD%E5%AE%9A 按一下展開…… 謝謝各位大大的經驗分享喔
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 207 2014/09/18 #6 溫差設定一度啟動,主要是讓溫度波動別那麼大, 但壓縮機啟動次數會更頻繁, 相反的,溫差設二度,溫度波動較大, 但壓縮機敫動次數會較少. 你如果問我,那怎麼設定最好, 我建議,FO缸設溫差二度就好, LPS或SPS儘量還是設溫差一度,波動別太大, 除非你缸子熱源很大,設成一度會過度頻繁啟動(例如,停機5分鐘內,又要再次啟動), 不然建議還是以生物為主.
溫差設定一度啟動,主要是讓溫度波動別那麼大, 但壓縮機啟動次數會更頻繁, 相反的,溫差設二度,溫度波動較大, 但壓縮機敫動次數會較少. 你如果問我,那怎麼設定最好, 我建議,FO缸設溫差二度就好, LPS或SPS儘量還是設溫差一度,波動別太大, 除非你缸子熱源很大,設成一度會過度頻繁啟動(例如,停機5分鐘內,又要再次啟動), 不然建議還是以生物為主.
chouaten 🔰🔰 金幣 0 2014/09/18 #7 5217 說: 請問日生mini 200冷水機如何設定溫度在26度升到27度降.因為買一台二手美品的冷水機.所以沒碰過也沒說明書.跪求各位大大交交我摟.有圖更好.我是3c白痴.謝謝 按一下展開…… 這台冷水機我手上有二台,巧的是都在購入一年左右時間發生內置感溫線故障。 狀況是:某天醒來發現魚缸玻璃因為溫度過低,和魚缸外面溫差過大,導致整個玻璃缸起霧。然後面板溫度數字跳動異常......一下顯示高溫一下又跳到低溫。 如果你手上的機器有這個狀況的時候不要太緊張,到Y拍買一條專用的外置感溫線換掉就好。 更換方法: 拆掉正面底下左右二端的二個小螺絲卸下正面外殼。將卸下的外殼上下倒轉~再拆掉位於內部控制面板的小螺絲。然後順著水箱找到內置的感溫線,沿著感溫線找到控制面板上的插頭,拔掉它換成新買的外置感溫線就好了。鎖好螺絲、把外置感溫線拉出來放入魚缸中就算完成了。 只是外置感溫線會有溫差,拿校準過的溫度計去對照才能知道差多少[我二台換好後都比實際溫度高一度,實際26卻顯示27]。有溫差的時候用面板調整誤差值就可以了。 可是最近發現......斷電以後微調的數據都會消失[[感溫線溫差微調會歸0/啟動溫差微調會跳回2度]],所以我乾脆把溫度設定調整在想要的溫度+1省得麻煩了。
5217 說: 請問日生mini 200冷水機如何設定溫度在26度升到27度降.因為買一台二手美品的冷水機.所以沒碰過也沒說明書.跪求各位大大交交我摟.有圖更好.我是3c白痴.謝謝 按一下展開…… 這台冷水機我手上有二台,巧的是都在購入一年左右時間發生內置感溫線故障。K kent0750 🏅🔰🔰 金幣 3 2014/09/19 #8 jainamin 說: 溫差設定一度啟動,主要是讓溫度波動別那麼大, 但壓縮機啟動次數會更頻繁, 相反的,溫差設二度,溫度波動較大, 但壓縮機敫動次數會較少. 你如果問我,那怎麼設定最好, 我建議,FO缸設溫差二度就好, LPS或SPS儘量還是設溫差一度,波動別太大, 除非你缸子熱源很大,設成一度會過度頻繁啟動(例如,停機5分鐘內,又要再次啟動), 不然建議還是以生物為主. 按一下展開…… 我設溫差一度了 的確啟動次數多很多 大概撐20幾分鍾就又啟動半小時多 我在想是不是啟動的週期變短 造成散熱鰭還沒完全降溫下來 所以感覺回溫快了點 或著剛啟動時降溫速度 沒有溫差設兩度的快 想說要不要在排風口加風扇抽機子內的熱風 還是在入風口用風扇推風進去
jainamin 說: 溫差設定一度啟動,主要是讓溫度波動別那麼大, 但壓縮機啟動次數會更頻繁, 相反的,溫差設二度,溫度波動較大, 但壓縮機敫動次數會較少. 你如果問我,那怎麼設定最好, 我建議,FO缸設溫差二度就好, LPS或SPS儘量還是設溫差一度,波動別太大, 除非你缸子熱源很大,設成一度會過度頻繁啟動(例如,停機5分鐘內,又要再次啟動), 不然建議還是以生物為主. 按一下展開…… 我設溫差一度了 的確啟動次數多很多 大概撐20幾分鍾就又啟動半小時多 我在想是不是啟動的週期變短 造成散熱鰭還沒完全降溫下來 所以感覺回溫快了點 或著剛啟動時降溫速度 沒有溫差設兩度的快 想說要不要在排風口加風扇抽機子內的熱風 還是在入風口用風扇推風進去
chouaten 🔰🔰 金幣 0 2014/09/19 #9 kent0750 說: 我設溫差一度了 的確啟動次數多很多...... ........想說要不要在排風口加風扇抽機子內的熱風 還是在入風口用風扇推風進去 按一下展開…… 保持冷水機放在通風的地方,前面的機殼可以打開把濾網清潔一下。 我的之前放在通風的地方,但是濾網塞滿了灰塵結果降溫時間變很長。 清潔之後效果恢復很多。
kent0750 說: 我設溫差一度了 的確啟動次數多很多...... ........想說要不要在排風口加風扇抽機子內的熱風 還是在入風口用風扇推風進去 按一下展開…… 保持冷水機放在通風的地方,前面的機殼可以打開把濾網清潔一下。 我的之前放在通風的地方,但是濾網塞滿了灰塵結果降溫時間變很長。 清潔之後效果恢復很多。