關於流量部分要匹配剛好
流量大不冷我推測可能是大顆馬達發熱量高,進而減損冷度
我自己修機器不分大小台都用2500L的馬達(AZOO-2500)
流量過低會造成熱交換不良,液壓縮損毀壓縮機

當然啦,你的鈦管髒了一樣會造成冷度下降
使用管路清潔劑循環清潔可去除髒污
散熱器跟內部全清潔都要做才是整套的清潔
也不排除是散熱不良+熱交換不良都有

PH84_F_11_140809093258.JPG


上圖是冷水機配置圖,我把eden 140流量調到最小,在多一些,調節扭的位置如此圖。
這樣的流量是否夠?產品說明上日生 CL-280 25度流量450L/H,EDEN140流量可以400-2800L/H。
但昨天觀察...九點半26.4度打到11點才降1度........天阿@@:em11:
 
看圖,大概就能猜到一些問題!
應該是流量不足,你又把流量關到最小,那就更不足了!
沉馬到冷水機,還是想上彎度,來回就2米多,加上冷水機,內部彎曲的鈦管,所造成的壓損,可想而知,經冷水機流進缸裡的水量,鐵定很小!
把冷水機,搬到缸子旁邊,縮短來回的管線,試試冷水機的降溫速度;若這樣變動,冷水機是正常的話,再來想方法克服!
 
水路要爬升次需要一些水頭,扣掉壓損後可能就剩2000了

多測試幾次看看

或是根本就是機器髒了沒清洗
參考看看
 

相似主題