yygg0022 🏅🔰🔰 金幣 5 2014/08/25 #1 EHEIM1260+日生CL450 這樣組合 冷卻機直接接沈水馬達合適嗎? 如需外加馬達給冷卻機使用 應該用多少流量? 上缸60X45X60CM 下缸45X30X45CM 最後編輯: 2014/08/25
yygg0022 🏅🔰🔰 金幣 5 2014/08/25 #3 r63263 說: 要看魚缸的大小跟配管方式.... 按一下展開…… 上綱60X45X60CM 下缸45X30X45CM 冷卻機直接接沈水馬達合適嗎?
noending 🏆🏆🏆🏆 金幣 207 2014/08/29 #4 yygg0022 說: 上綱60X45X60CM 下缸45X30X45CM 冷卻機直接接沈水馬達合適嗎? 按一下展開…… 我覺得1260有點太大 可以換小一些的
SmartFish 🏆🏆🏆🏅 合作商家 金幣 140 2014/08/30 #5 日生CL-450 循環水量:1200L/H 溫度設定22度時適用水量:<450L 溫度設定25度時適用水量:700L EHEIM1260 馬達性能:2400L 明顯差距太大了,而且我自己有用EHEIM1260 &EHEIM1262 2台照規格來看加起來不到10000L,結果我要用2台DC10000 (第2台開2格馬力)才來的及抽水~ EHEIM 的品質真的沒話說,太強大了~
日生CL-450 循環水量:1200L/H 溫度設定22度時適用水量:<450L 溫度設定25度時適用水量:700L EHEIM1260 馬達性能:2400L 明顯差距太大了,而且我自己有用EHEIM1260 &EHEIM1262 2台照規格來看加起來不到10000L,結果我要用2台DC10000 (第2台開2格馬力)才來的及抽水~ EHEIM 的品質真的沒話說,太強大了~