我有2個馬達:
A馬達 110V 25W
B馬達 110V 25W
動作敍述如下:
A馬達跑Na秒後斷電 > 所有動作停止Nb秒 > 換B馬達跑Nc秒後斷電 > 停止Nd秒 (重覆此四個動作N次)  
ps:(Na秒與Nc秒時間秒數不同;Nb秒與Nd秒時間秒數相同)
請問有這樣的時間控制器(110v)嗎?在那裡買的到?

以上麻煩魚友們了
非常感謝!
 
假如你只是想利用兩組馬達間歇造浪
那你可以考慮用雙調時間繼電器
他可以控制一組馬達的開與關時間
你只要買兩組即可,費用好像一組幾百吧
15_729_21.JPG


假如你非得很精準,那就得找數位型的
但那就不便宜了

這種繼電器有壽命,不過我上面這組持續啟用了快十年
調整變得不準了我才換掉,算一算蠻夠本了
 
謝謝大家的回應...
因小弟不是粉專業的人士...
所以再補充一下...

其實用途不是用在魚缸的...
但馬達是小沉水馬達...

用途解說:

A水桶的水(放置10~40公升的水,每天不一定水量)
B水桶 無水
(AB水桶揚程1公尺內)

1.我要各放小沉馬至A及B水桶,一開始是把A水桶 水 抽至 B水桶,這時要設定一下要跑多少秒,不然沉馬會燒掉...
2.等到A水桶沒什麼水了...而B水桶滿了...要停止所有動作N秒(每天的N秒不一定)
3.再把B水桶的水 抽至 A水桶...這也要設定時間...
4.此時A水桶滿水了....要停止所有動作N秒
5.要自動重覆1-4的動作約10~50次

再次感恩...感謝....
 
謝謝大家的回應...
不是很懂,既然水位 (滿或空)才是你在乎的,為何不直接水位trigger馬達開關,反而用時間換算!?

如真的exactly達到版主要求... Apex, GHL, RKE 控制系統可輕易達到,但C/P值不吸引人 (如果只為此功能的話)
 
謝謝大家的回應...
這看起來很像日月潭的模式
我也認為用水位控制會比較理想
有一種3支腳的可自行設定高低水位,大樓供水系統很常見
 
就怕你要這樣用
假如是這樣用
那你也不可以這樣計算馬達運作時間
因為AB馬達一樣的啟動時間,所打的水不見得會一樣
而且就算一開始一樣,時間久了也會因為馬達老化等其他因素
讓打的水量又改變
雖然你時間是可控制變因,但馬達所運送的水卻又是不可控制的變因
所以要運水用時間來當計算單位是會有問題的

假如真的要打一定水位的水,水位計開關才是比較保險的,但是精準度當然還是有差
 
建議您用DC 12V的沉馬串接一個磁簧水位開關,保護馬達不會空轉燒掉.(安全第一)
至於運轉的控制再請高人協助.
"要停止所有動作N秒(每天的N秒不一定)"這個有一點難度.
如果只是要2桶水連續互換,每天幾小時那就容易多了.只要2顆DC 沉馬+4顆磁簧水位開關+RELAY再配合電子定時器就可輕易達成.
 