qwe51005 🏅🏅🏅 金幣 62 2014/09/18 #2 個人覺得... 只要您有位子放,越大台越好,降溫速度更快,運轉時間更少,效率更好。 我是沒有用過c1000p,但是您只需要擔心它夠不夠力而已
qwe51005 🏅🏅🏅 金幣 62 2014/09/18 #5 ELIYA 說: 處理水量800_1800很夠力阿就怕他太夠力了 按一下展開…… 為何會怕太夠力? 您設定的溫度25度 原本太小台 27-25度可能要運轉三小時 剛好的 27-25度 運轉一小時 如果您的很夠力 27-25度只要20分鐘 不是因為您那台很夠力,而溫度會持續下降,本身就有溫控了
ELIYA 說: 處理水量800_1800很夠力阿就怕他太夠力了 按一下展開…… 為何會怕太夠力? 您設定的溫度25度 原本太小台 27-25度可能要運轉三小時 剛好的 27-25度 運轉一小時 如果您的很夠力 27-25度只要20分鐘 不是因為您那台很夠力,而溫度會持續下降,本身就有溫控了
Elton 🏆🏆🏆🏆 金幣 85 2014/09/18 #9 gta8856 說: 還第一次聽到有人說自己冷水機太大 按一下展開…… 怎麼沒有,我就幹過這種事 500L用23kw壓縮機……傻吧! 最後編輯: 2014/09/18
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 207 2014/09/18 #10 Elton 說: 怎麼沒有,我就幹過這種事 500L用2.3kw壓縮機……傻吧! 按一下展開…… 2.3kw沒有很大耶,2000kcal/h左右(虛噸一噸), 分離式的一般都是這規格以上, 有的水量2~300L就用分離式的了.
Elton 說: 怎麼沒有,我就幹過這種事 500L用2.3kw壓縮機……傻吧! 按一下展開…… 2.3kw沒有很大耶,2000kcal/h左右(虛噸一噸), 分離式的一般都是這規格以上, 有的水量2~300L就用分離式的了.
Elton 🏆🏆🏆🏆 金幣 85 2014/09/18 #11 jainamin 說: 2.3kw沒有很大耶,2000kcal/h左右(虛噸一噸), 分離式的一般都是這規格以上, 有的水量2~300L就用分離式的了. 按一下展開…… 抱歉是23kw!! 所以我說我傻呀!! 我在大陸就被商家搞過這樣的烏龍...................
jainamin 說: 2.3kw沒有很大耶,2000kcal/h左右(虛噸一噸), 分離式的一般都是這規格以上, 有的水量2~300L就用分離式的了. 按一下展開…… 抱歉是23kw!! 所以我說我傻呀!! 我在大陸就被商家搞過這樣的烏龍...................
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 207 2014/09/18 #12 Elton 說: 抱歉是23kw!! 所以我說我傻呀!! 我在大陸就被商家搞過這樣的烏龍................... 按一下展開…… 喔,那真的是超級大,不會吧!