請問各位大大有遇過new apex一直跳電又重啟的嗎?電源也沒過載啊 最近主機一直不定時重新啟動 電源跳來跳去 感覺設備都要跳壞了
 
最近有更新過韌體嗎? 有添加或減少Apex連接的設備嗎?

我以前有發生過一次類似狀況, 那是firmware更新沒有做好, 重新老老實實的拉線到router重新更新一次後, 再把所有的module也都更新一次, 就消失了

我是用classic, 不是new apex
 
最近沒有更新… 有送回原廠維修過,但回來還是一樣一直跳。現在過保了,直接拆下來看,原以為是過載保護器的問題,還好是made in Taiwan 馬上跟工廠訂了幾個來更換,結果過了2天後又一直跳了... 原廠說可以幫我直接換一塊主機板但要$185美金,所以直接建議我直接買一台新的………請問各位大大我該怎麼辦?好煩惱
 
最近沒有更新… 有送回原廠維修過,但回來還是一樣一直跳。現在過保了,直接拆下來看,原以為是過載保護器的問題,還好是made in Taiwan 馬上跟工廠訂了幾個來更換,結果過了2天後又一直跳了... 原廠說可以幫我直接換一塊主機板但要$185美金,所以直接建議我直接買一台新的………請問各位大大我該怎麼辦?好煩惱


過載保護器應該是在 Energy832 裡面的吧?
要不要試試先不要接 Energy832, 看看 new APEX 是否能正常運作?

在ebay查了一下, new APEX 要美金 568元, Energybar832 要美金 358元, 感覺還是修一下比較划算....
 
過載保護器應該是在 Energy832 裡面的吧?
要不要試試先不要接 Energy832, 看看 new APEX 是否能正常運作?

在ebay查了一下, new APEX 要美金 568元, Energybar832 要美金 358元, 感覺還是修一下比較划算....

可是new APEX不是要靠Energybar832 來供電嗎? 似乎無法不插EB832來測試... 之前我的New Apex 主機也送修過 也是更新後出過問題 不知道該如何是好阿...
 
最近有更新過韌體嗎? 有添加或減少Apex連接的設備嗎?

我以前有發生過一次類似狀況, 那是firmware更新沒有做好, 重新老老實實的拉線到router重新更新一次後, 再把所有的module也都更新一次, 就消失了

我是用classic, 不是new apex

大大是否能教我如何用拉線的方式從新更新呢? 之前試過好像沒有作用 不知道是不是我的操作方式有誤...
 
原來不是只有我有這個問題,我也是突然晚上23:45~下午16:00沒有probe資料,可能那段時間apex雲端異常了,new apex去年12月到現在發生過一兩次。
 
APEX CONTROLLER & WAV PUMP 2 PACK

請問有前輩有使用這款設備的嗎? 剛拿到產品,但是不管是WIFI(可連上APEX SSDI,配對家裡WIFI後就沒下文了),還是LAN。都無法進入登入畫面:em10:
 
請問各位前輩,為什麼我的 APEX 操控頁面會有兩個時間呢?(黃色的是正確時間,藍色的時間delay了一個小時) 目前系統定時都是根據黃色時間所以沒有什麼問題,但還是很疑惑藍色時間的用處?
PH84_190315121021_1a762.jpg
 