Dowhoung 🔰 金幣 3 2015/04/28 #1 總水量約420L 使用日生CL-450(因為在室內陰涼處,通風良好,故沿用擴缸前的) 設定26度,27度啟動,(沉馬分流+調節閥->冷水機->底缸落水格) 因為這兩天比較熱發現運轉的次數變多了 目前觀察約5~6分鐘啟動一次,每次運轉1分半. 請問我該換冷水機了嗎?還是改外置感溫將感溫拉到主缸試試看?
總水量約420L 使用日生CL-450(因為在室內陰涼處,通風良好,故沿用擴缸前的) 設定26度,27度啟動,(沉馬分流+調節閥->冷水機->底缸落水格) 因為這兩天比較熱發現運轉的次數變多了 目前觀察約5~6分鐘啟動一次,每次運轉1分半. 請問我該換冷水機了嗎?還是改外置感溫將感溫拉到主缸試試看?
K kent0750 🏅🔰🔰 金幣 3 2015/04/28 #4 danmhippo 說: 換感溫外置, 把感溫放在底缸落水格, 或是主缸靠近溢流槽附近, 試試看 按一下展開…… 我的也有這問題 水量大概50L 用mini200 也是7-9分鐘啟動一次 運轉5分鐘左右 設27度啟動 溫差1度 26度時停止 有加風扇降溫 我是入水跟出水跟風扇降溫都在底缸中間那一格 請問為什麼改感溫外置會比較有效率呢?
danmhippo 說: 換感溫外置, 把感溫放在底缸落水格, 或是主缸靠近溢流槽附近, 試試看 按一下展開…… 我的也有這問題 水量大概50L 用mini200 也是7-9分鐘啟動一次 運轉5分鐘左右 設27度啟動 溫差1度 26度時停止 有加風扇降溫 我是入水跟出水跟風扇降溫都在底缸中間那一格 請問為什麼改感溫外置會比較有效率呢?
P ppada 🏅🔰🔰 金幣 968 2015/04/28 #6 kent0750 說: 我的也有這問題 水量大概50L 用mini200 也是7-9分鐘啟動一次 運轉5分鐘左右 設27度啟動 溫差1度 26度時停止 有加風扇降溫 我是入水跟出水跟風扇降溫都在底缸中間那一格 請問為什麼改感溫外置會比較有效率呢? 按一下展開…… 不是比較有效率.是比較準確.外置放於缸內直接感應魚缸內溫度.而冷水機本身內置溫控.會隨你放冷水機的位置.通風考量.會有些外來不特定因素而改變啟動與關閉時間.效率都是一樣.不過.溫控不準確就會大大浪費你的電...
kent0750 說: 我的也有這問題 水量大概50L 用mini200 也是7-9分鐘啟動一次 運轉5分鐘左右 設27度啟動 溫差1度 26度時停止 有加風扇降溫 我是入水跟出水跟風扇降溫都在底缸中間那一格 請問為什麼改感溫外置會比較有效率呢? 按一下展開…… 不是比較有效率.是比較準確.外置放於缸內直接感應魚缸內溫度.而冷水機本身內置溫控.會隨你放冷水機的位置.通風考量.會有些外來不特定因素而改變啟動與關閉時間.效率都是一樣.不過.溫控不準確就會大大浪費你的電...
newhappy 🏅🔰🔰 金幣 0 2015/04/28 #7 我之前用北極熊2000推280ok 但是推650就不行了 如樓主所說的短時間反覆啟動 覺得很煩= = 改成主馬1262分流有改善這種五分鐘打一次的怪異情形 所以也有可能是推冷水機的流量太小所導致反覆啟動的原因之一 (以上是我的猜測XDDD 當然改外制感溫 可以準確得知魚缸內的確切溫度 不如 雙管齊下!?XD)
我之前用北極熊2000推280ok 但是推650就不行了 如樓主所說的短時間反覆啟動 覺得很煩= = 改成主馬1262分流有改善這種五分鐘打一次的怪異情形 所以也有可能是推冷水機的流量太小所導致反覆啟動的原因之一 (以上是我的猜測XDDD 當然改外制感溫 可以準確得知魚缸內的確切溫度 不如 雙管齊下!?XD)
W winwin 🔰 金幣 0 2015/04/28 #9 newhappy 說: 我之前用北極熊2000推280ok 但是推650就不行了 如樓主所說的短時間反覆啟動 覺得很煩= = 改成主馬1262分流有改善這種五分鐘打一次的怪異情形 所以也有可能是推冷水機的流量太小所導致反覆啟動的原因之一 (以上是我的猜測XDDD 當然改外制感溫 可以準確得知魚缸內的確切溫度 不如 雙管齊下!?XD) 按一下展開…… 增加入冷水機的水流量+++++++1
newhappy 說: 我之前用北極熊2000推280ok 但是推650就不行了 如樓主所說的短時間反覆啟動 覺得很煩= = 改成主馬1262分流有改善這種五分鐘打一次的怪異情形 所以也有可能是推冷水機的流量太小所導致反覆啟動的原因之一 (以上是我的猜測XDDD 當然改外制感溫 可以準確得知魚缸內的確切溫度 不如 雙管齊下!?XD) 按一下展開…… 增加入冷水機的水流量+++++++1
Dowhoung 🔰 金幣 3 2015/04/28 #10 目前做法 改外置感溫+加大流量雙管齊下,後續再上來跟大大們報告。 另外設定溫差3度才啟動似乎會造成軟體忽冷忽熱,導致開不好,去年夏天小弟的缸就因為這樣掛了不少軟體,直到設溫差一度啟動才穩定下來,當然環境因素也有差,溫差3度啟動搞不好只對我的環境來說變動太大了。
目前做法 改外置感溫+加大流量雙管齊下,後續再上來跟大大們報告。 另外設定溫差3度才啟動似乎會造成軟體忽冷忽熱,導致開不好,去年夏天小弟的缸就因為這樣掛了不少軟體,直到設溫差一度啟動才穩定下來,當然環境因素也有差,溫差3度啟動搞不好只對我的環境來說變動太大了。
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2015/04/29 #11 有軟體, 建議最多+/- 2度已經是極限, 一度比較適當 改外置, 與加大流量, 兩個都有道理, 也應該都會有改善, 但這兩件事建議分開來做. 否則你不知道是哪個才有用.
Dowhoung 🔰 金幣 3 2015/05/01 #12 目前改外置(流量不變),感溫棒放在溢流區夾層中,溫度設定26度,27度啟動. 室溫約28~30度,通風良好. 降1度約需110分鐘,約3.5小時啟動一次. 這樣的效率可以嗎?需不需要換大台一點的? 最後編輯: 2015/05/01