小弟PO文目的僅想及早釐清原因,非不爽或是商家反應。
6/5購買一台全新日生CL650,使用上與魚友一般在站上討論的效率有極大的落差。
缸子大概:
缸子的總水量不到250L,冰水機置放底櫃,入水為底缸主馬(6500L/hr)分流,燈具是led燈,自動模擬光源故最高瓦數會出現在中午12點(144瓦),晚上7點半過後只剩部分藍燈,然後慢慢衰退到10點半燈全熄。缸內熱源,一顆主馬(捷寶6500),一顆RW8(早10點半開啟晚7點半關),一顆JVP100A(3W,24hr運轉),N/P小沈馬(8W,24hr),CO3蛋白(一天早晚使用不到1hr)。加溫器目前power是off的。
以下是這兩天運轉大概,煩請各位先進前輩幫忙判斷可能的原因所在。謝謝。

6/6,實際量測冰水機出水約1000L/hr。制冷啟動後經過30分鐘降0.1度,總降溫28→26需兩小時又25分鐘(室溫是冷房28度)

6/7,依建議調降出水流量測試,實測出水量600L/hr,下午1點25啟動制冷(啟動5分鐘左右量出水溫度27),1點56降0.1度(出水溫度26),2點07分再降0.1(出水口溫度26),2點15分再降0.1(出水口溫度26),兩點25分再降0.1(出水口溫度26),……3點左右溫度降至27.1,…..製冷完成時間16:10,28→26共費時兩小時45分鐘。(室溫30度,3點左右啟動冷氣溫度設定28度)。

註:出水溫度是以酒精溫度計量測。冰水機出風距底櫃牆面20CM,牆面上方有一整排長方型透氣126CM*15CM,冰水機啟動時有使用風扇抽熱風。冰水機制冷期間蛋白是關機的。

以上,小弟自身判斷或許是冷媒不足,不知各前輩高見,懇請釋教。感謝
 
我的cl650冷水機出水量大概460L/hr以上,冷水機出水口24.8度
降一度(27降26),大概15-20分鐘
 
最後編輯:
一樣水量約200上下,之前放在底櫃內,降2度c要兩個多小時,後來將背後朝外,放在外面,2度c只要45分鐘,供你參考
小弟的底櫃算半開放式,但Alex兄所言也有可能是小弟這裡降溫慢的原因所在。謝謝您
 
小弟也有650也有相同問題28度降至27度 竟然要90分鐘
調整出入水口 水量都無法改善 出水口溫度與入水口溫度差僅1度(我很驚訝 之前用過450也沒這麼慘)
機子我放在空曠通風良好地方(開放式) 而我水量也150L不到 ~~也高度懷疑機子冷媒出問題
 
小弟也有650也有相同問題28度降至27度 竟然要90分鐘
調整出入水口 水量都無法改善 出水口溫度與入水口溫度差僅1度(我很驚訝 之前用過450也沒這麼慘)
機子我放在空曠通風良好地方(開放式) 而我水量也150L不到 ~~也高度懷疑機子冷媒出問題
小弟的缸子目前降1度也遠超過1個半小時。請教您650是新機嗎?您的問題有跟賣家或廠商反應嗎?後續您如何處理呢?謝謝
 