應該是放在底櫃的關係,小弟也是放在底櫃,單單降一度,就要一個小時…之前放在外面,降兩度大概只要40分鐘…
 
小弟的缸子目前降1度也遠超過1個半小時。請教您650是新機嗎?您的問題有跟賣家或廠商反應嗎?後續您如何處理呢?謝謝

是的 但我不是跟站上商家買的 是在當地店家買的 我懷疑是批次關西
今年3.4月買 機子出廠日期是去年的
 
底缸
PH84_F_11_150607224856.JPG

21:30 CL650啟動時同步使用強力風扇從右側縫隙吹入(右縫隙約7CM,左縫隙約10CM)
PH84_F_11_150607224856_1.JPG


期間左側縫隙溫度維持在38度左右,正CL650排熱處維持50度以下(距離約1CM量測)。製冷溫度設定28>26,CL650啟動後27分鐘降0.1(出水溫度約26),目前運轉近90分鐘降至1.2度(出水溫度約25),約98分鐘降1.4度..........117分鐘降1.8(出水溫度約23.5),23:43製冷結束,共費時133分鐘。
冰水機出水流量實際約600L,啟動1小時後量測出水處溫度約25,室溫是冷房29度。

有風扇吹跟無風扇差異最多約30分鐘!!
 
底缸
您的冰水機放置位置很差 空間內循環不良 ~~熱風反彈再度被吸入 這樣效率當然會差

建議放到外面來 再重測一次 這樣較客觀
 
即然都上來發問了,各位大大的議見都是先把冷水機拉出底櫃,先讓熱排後方盡可能保持淨空且開放的環境,試試看就知道是不是散熱的問題了。
 
感謝各位的建議。不管移出底櫃或散熱面轉向,首要任務即將冰水機散熱面遠離底缸。
 
我比較好奇的是…以魚頭大配置冷水機的順序會不會使內部管路卡越來越多塵積物倒致最後堵塞住的問題!第一疑慮!主缸下來的水沒經過白棉直接進入冷水機內!第二我看大家都是過濾完底缸所以程序後才利用馬達強力打上去的!!!
 
我比較好奇的是…以魚頭大配置冷水機的順序會不會使內部管路卡越來越多塵積物倒致最後堵塞住的問題!第一疑慮!主缸下來的水沒經過白棉直接進入冷水機內!第二我看大家都是過濾完底缸所以程序後才利用馬達強力打上去的!!!
您看錯囉,冰水機入水是第三格(由左而右算)主馬分流。您認為的方式會做水災喔。謝謝
 
你這樣擺確定是不行的
冷水機移出來, 機前的過濾網也順便清洗一下
把散熱口面向前面放. 雖然這樣你可能看不到面板數字, 但說實話那個面板也不需要常常去看到他
 