的確。。。。冷水機建議放在通風良好處,這樣效率才會好,而且比較不會縮短壽命
的確。。。。冷水機建議放在通風良好處,這樣效率才會好,而且比較不會縮短壽命
請教您,冰水機置放位置。謝謝。我也是今年買650....這幾天發現降2度要100分鐘左右....水量約250.....不知道效率是好還不好....
您的冰水機放置位置很差 空間內循環不良 ~~熱風反彈再度被吸入 這樣效率當然會差底缸
21:30 CL650啟動時同步使用強力風扇從右側縫隙吹入(右縫隙約7CM,左縫隙約10CM)
期間左側縫隙溫度維持在38度左右,正CL650排熱處維持50度以下(距離約1CM量測)。製冷溫度設定28>26,CL650啟動後27分鐘降0.1(出水溫度約26),目前運轉近90分鐘降至1.2度(出水溫度約25),約98分鐘降1.4度..........117分鐘降1.8(出水溫度約23.5),23:43製冷結束,共費時133分鐘。
冰水機出水流量實際約600L,啟動1小時後量測出水處溫度約25,室溫是冷房29度。
有風扇吹跟無風扇差異最多約30分鐘!!
您看錯囉,冰水機入水是第三格(由左而右算)主馬分流。您認為的方式會做水災喔。謝謝我比較好奇的是…以魚頭大配置冷水機的順序會不會使內部管路卡越來越多塵積物倒致最後堵塞住的問題!第一疑慮!主缸下來的水沒經過白棉直接進入冷水機內!第二我看大家都是過濾完底缸所以程序後才利用馬達強力打上去的!!!