1 19901010 🏅🏅🔰 金幣 5 2015/06/30 #5 其實有的人認為冷水機的流量小一點 被冷卻後才流出效果才會好 如果用太大流量還來不及冷卻就流出 效果會變差 雖然直覺上好像是這樣 但其實這是錯誤的 根據熱對流公式 dQ/dt = h A*(TH-TL) 其中 dQ/dt 是熱對流速率 而 (TH-TL) 是溫差 由上述公式得知 當溫差 (TH-TL) 增加時 dQ/dt 也會跟著上升 也就是熱對流速率會比較大 冷水機目的是要帶走魚缸水體的熱 流入的水跟裡面的鈦管溫差越大時 熱對流速率越快 當使用流量較小的馬達 讓水冷卻後才流出 此時會因為水體跟鈦管溫差變小 使得熱對流速率變慢 而使熱交換的效率下降 所以在不超過原廠建議流量的前提下 流量應該是越大越好
其實有的人認為冷水機的流量小一點 被冷卻後才流出效果才會好 如果用太大流量還來不及冷卻就流出 效果會變差 雖然直覺上好像是這樣 但其實這是錯誤的 根據熱對流公式 dQ/dt = h A*(TH-TL) 其中 dQ/dt 是熱對流速率 而 (TH-TL) 是溫差 由上述公式得知 當溫差 (TH-TL) 增加時 dQ/dt 也會跟著上升 也就是熱對流速率會比較大 冷水機目的是要帶走魚缸水體的熱 流入的水跟裡面的鈦管溫差越大時 熱對流速率越快 當使用流量較小的馬達 讓水冷卻後才流出 此時會因為水體跟鈦管溫差變小 使得熱對流速率變慢 而使熱交換的效率下降 所以在不超過原廠建議流量的前提下 流量應該是越大越好
edonxu 🏅🏅🏅🏅 金幣 544 2015/07/01 #6 流量大,馬達大,熱源多一點, 何不實際換馬達試試看呢. 我試過大一點跟小一點的, 其實作動時間沒什麼差, 小一點的馬達省電,產生熱源也小一點, 所以用小馬達小流量. 參考
cbbtw 🏅🔰🔰 金幣 5 2015/07/06 #8 原廠建議流量,都寫的不是很清楚 到底是入冷水機的流量,還是經冷水機出來的流量 大家都知道馬達的流量進入冷水機,而出來的流量折損蠻多的 我自己試過CL-650 冷水機,量冷水機出來的流量460L/hr 比較剛好(純屬個人測試)