自D心得分享:

感謝Anthy大哥協助DIY,
對於電子完全門外漢的我也順利完成了~

小弟使用3組風扇 變壓器使用12V5A 並聯,
水量280L 正中午最高溫可降至29度, 平時約在28度上下, 補水量約5L / 一天
效果很棒哦:em03::em03:

PH84_F_18_160611225411.JPG


PH84_F_18_160611225411_1.JPG


PH84_F_18_160611225411_2.JPG


Ps. 重點非常安靜, 而且外型蠻帥的:em01:
 
支撐架
是個頭痛的問題
弄不到像版大一樣壓克力的好東西呀....>_<
 
如果不講求外觀, 腳架省錢的方法小弟提供一下

買排尺(麻將用的), 快乾, 塑鋼土, 塑膠螺絲(生不出來可用不銹鋼螺絲)
排尺加工好處理, 鋸子就可以了, 不強求45度就可免除塑鋼土, 直接90度垂直吹
 
買排尺(麻將用的), 快乾, 塑鋼土, 塑膠螺絲(生不出來可用不銹鋼螺絲)
排尺加工好處理, 鋸子就可以了, 不強求45度就可免除塑鋼土, 直接90度垂直吹
謝謝 分享
週末加工一下!!! ^_^
 
雖然我有冷水機
但用風扇應該能減少冷水機運作時間

兩個問題想請教
1.風扇是0.2A,並聯變成0.4A,用1A的電源去推,兩倍的電流不會有危險嗎?
2.怎麼測變壓器電流是否足1A?我買了顆1A變壓器,推0.3A風扇,轉速不盡理想,感覺是灌水大陸貨...
 
雖然我有冷水機
但用風扇應該能減少冷水機運作時間

兩個問題想請教
1.風扇是0.2A,並聯變成0.4A,用1A的電源去推,兩倍的電流不會有危險嗎?
2.怎麼測變壓器電流是否足1A?我買了顆1A變壓器,推0.3A風扇,轉速不盡理想,感覺是灌水大陸貨...

用風扇輔助減少冷水機運作時間的方法我也考慮過。但我有一點疑惑,如果室溫是30度,風吹的溫度就差不多是30度,我設定25-27, 這樣不是反而不利?

第—個問題,好比家中的電源插坐可插空調,同—插坐也可插風扇,插坐的供電量比風扇使用多數十倍,也不會有問題。只要電壓是相同及不要超過負荷就可以。

第二個問題我也想知道!其實任何變壓器也不會足火,如有百分之八十已可説是好貨!
 
用風扇輔助減少冷水機運作時間的方法我也考慮過。但我有一點疑惑,如果室溫是30度,風吹的溫度就差不多是30度,我設定25-27, 這樣不是反而不利?


其實風扇冷卻的主要原理不是用冷風去冷卻熱水,而是將未達飽和水蒸氣濃度的空氣吹過水面,增加水分蒸發量,當水分蒸發時會吸熱,因此帶走水中的熱量,達到降溫的效果。

理論上吹了風扇之後會發現補水量比平常更大,粗略計算的話每蒸發1g的水可以把500g的水降溫1度。

風溫比水溫稍高應該會增加帶走的水分,可以降更多的溫度才對。但如果當天大氣的濕度很高,降溫效果就會比較差一點。
 