Q qklin 🏅🔰🔰 金幣 10 2005/05/28 #2 因為上個禮拜買的冷水機,有下去試驗運作都沒問題. 今天想利用六日下去配管上線,結果打開機殼一看.除了機殼外面的接頭可能是鈦吧! 裡面的所有接管配管好像全是銅管. 希望有經驗的大大提供一下解答... 目前遲疑不敢動工中....萬一是銅,這....??
因為上個禮拜買的冷水機,有下去試驗運作都沒問題. 今天想利用六日下去配管上線,結果打開機殼一看.除了機殼外面的接頭可能是鈦吧! 裡面的所有接管配管好像全是銅管. 希望有經驗的大大提供一下解答... 目前遲疑不敢動工中....萬一是銅,這....??
C calitech 🔰 金幣 0 2005/05/28 #6 [這篇文章最後由calitech在 2005/05/29 09:12am 第 1 次編輯] 就是看跑的管路接觸海水的部分是不是鈦管即可分辨 大部分鈦管的顏色較偏黃色 散熱片那的管子應該是銅管,但不用擔心 因為那是作冷煤熱交換用的,不會直接接觸海水 機體內包附隔熱棉的部分,應該是熱交換器,內是同心管,內層是鈦管,外層是銅管,銅管內是冷煤 所以海水還是跑鈦管,不用擔心
[這篇文章最後由calitech在 2005/05/29 09:12am 第 1 次編輯] 就是看跑的管路接觸海水的部分是不是鈦管即可分辨 大部分鈦管的顏色較偏黃色 散熱片那的管子應該是銅管,但不用擔心 因為那是作冷煤熱交換用的,不會直接接觸海水 機體內包附隔熱棉的部分,應該是熱交換器,內是同心管,內層是鈦管,外層是銅管,銅管內是冷煤 所以海水還是跑鈦管,不用擔心