下面引用由PONGDETING2006/06/27 08:07am 發表的內容:
我之前也有一台協兌買的分離式,用了一個夏天(11月裝隔年11月)
末發生問題時降溫度正常,後來異常時溫度要降很久,但仍不能降
到設定的溫度,且一直動作不停,有與協兌聯絡查詢,懷疑漏冷煤,後來
整台送回協兌檢查,但到協兌檢查結果,沒有漏冷煤,(我想是很小很小的小洞不易察覺)
我還是不放心,心一橫把中古(一年而已)的重新估回給協兌,換一台新的也是協兌的分離式,目前還未一年,一切正常,我想你的問題可能是漏冷煤,然後溫度降不來,壓縮機過載跳脫,
找個冷凍行檢查比較妥當,或是寄回協兌檢查及保養,
我的機器已經三年多了
所以再要求協兌處理是有點說不過去
重點是,機器一寄一回,時間太久了
所以應該會就近找冷凍行檢查吧~~
 
下面引用由JW2006/06/27 00:34am 發表的內容:
摸接散熱鰭片的銅管如果沒覺得熱的燙人那就50%沒冷媒ㄌ!!接著再摸接冷媒滴銅管如果沒覺得冷那就80%沒冷媒ㄌ!!
順便看壓縮機有動作ㄇ??沒有滴話壓縮機可能掛ㄌ!!要送修~~~~
今天回家趁著冷卻機動作剛好做檢查
那時的室外溫度大概是30~32度左右
冷卻機室外機上面是一個水箱,鈦管蒸發器就直接在裡面做熱交換
我發現進水箱冷卻的銅管沒保溫的部份有輕微結霜的狀況
結霜狀況是比薄薄一層還厚一點
所以降溫的能力應該是正常
冷卻後回來的銅管,應該是還沒經過毛細管(或是膨脹閥)
摸起來應覺像是常溫而已
至於熱排的部份,風扇是正常運作,沒有異狀及異音
凝結器的管路因被封閉在室外機箱體 ,所以摸不到
所以為什麼會發生當機,實在是無法理解~~
 
不知道室外機有沒有洗過呢?會不會有太多的灰塵或髒東西卡在散熱片上,造成散熱不良,使保護迴路作動,硬切掉壓縮機的動作.一般的冷氣機不管是是外機或窗型,大約每年都會清洗一次(靠路邊,灰塵及髒東西都多).
 
下面引用由titan2006/06/28 00:31am 發表的內容:
不知道室外機有沒有洗過呢?會不會有太多的灰塵或髒東西卡在散熱片上,造成散熱不良,使保護迴路作動,硬切掉壓縮機的動作.一般的冷氣機不管是是外機或窗型,大約每年都會清洗一次(靠路邊,灰塵及髒東西都多).
這倒是有可能
只是不知道怎麼做清潔??
直接水沖洗嗎??
 
泠媒漏掉一部份.冷卻後回來的銅管應該是冰冰的.不是常溫.要不然就是膨脹閥內的乾燥劑塞住.壓縮機用勾表量電流看正不正常.過高就是膨脹閥內的乾燥劑塞住.熱排入口銅管一定要很燙.不太熱就是泠媒不足.有漏掉.拿泡抹水噴整個冷媒系統.看有沒有漏氣泡抹
 
今天先做了一個清潔熱排的動作
看看效果
如果還是一樣,就要找人來檢查囉...
 
壓縮機出來的銅管,還沒與海水熱交換(蒸發)的動作之前
會有可能在保溫沒做好的銅管部份結冰嗎??
連續觀察了幾天,都有發現這個問題
 
會結冰的話應該是冷煤的壓力不足,原因大都是漏冷煤!正常的話那條銅管應該是
溫溫的,另一條回管則是冰冰的!
 