789222

🔰
金幣
0
[這篇文章最後由789222在 2006/07/21 04:08pm 第 1 次編輯]

為了確認冷水機隔離感溫的情形如何,
作了以下試驗,
先說一下測試環境,
淡水缸體積約60L,
測試那2天的氣溫均在35.5℃,
日生CL450冷水機,設定25℃,
冷水機大約1.5小時啟動1次,每次啟動約10分鐘,
開燈大約在17:40,關燈大約在01:30。
測試方法如下,
拿1隻玻璃試管,裝RO水,
玻璃試管放入缸內,
將冷水機感溫頭放進玻璃試管內,
比較直接測缸裏的溫度及隔離感溫的差異性。
比較結果如下,
1.感溫頭在缸內
直接測溫跟隔離測溫差距在0-0.3℃,
2.感溫頭隔離感溫
直接測溫跟隔離測溫差距在0-0.5℃,
3.不管是直接感溫或隔離感溫,
冷水機啟動頻率及時間均無明顯改變。
4.紀錄表如下,
xoin4.jpg

5.感溫比較曲線圖如下,
xdjn6.jpg
 
不知道玻璃試管會不會比較容易弄破????
以前用玻璃式的簡易比重計,三不五時碰一下就破了,不知道大大會不會有這個困擾???
或是有辦法用塑膠的嗎???
 
玻璃試管不要摔到,應該不會破才對,
而且固定位置後,往往也不會再度移動,
透明玻璃的導熱性較好,比較不會跟缸裏實際的溫度差異太大
參考一下..
 
下面引用由0072006/07/21 05:31pm 發表的內容:
請問為什麼要隔離感溫?
因為在海水中,感溫頭大概幾星期後就會被海水OX掉..
所以要用隔離感溫的方式,感溫頭才能用得長久!!
 
下面引用由mario2006/07/21 09:09pm 發表的內容:
用電子式溫度計的感溫頭改
就沒有這個問題了
電子式的感溫頭也是金屬的..
不是鈦金屬的話,一般金屬在海水中很快就會腐蝕掉的..
我朋友也有用過LCD電子式溫度計,好像沒幾個星期,感溫頭就沒用了..
 
電子溫度計有塑膠頭的
防水性完全沒問題
我用了3個月
幾個朋友和我還沒出現問題
 
電子溫度計有塑膠頭的
防水性完全沒問題
除非是一體成型
要不然還是會出問題
 

相似主題