X xdai27 🏆🏅🏅🏅 金幣 2,458 2016/12/08 #1 新缸打算設一個緊急排放裝置,概念是設置一台沉馬,搭配獨立出口管線與底缸高液位開關。當偵測到底缸高液位超過5秒時,啟動緊急排放用的沉馬,把水打到室外的排水管中。 原本打算利用GHL主機的level sensor來處理這個部分,但考慮到如果停電的話,這個功能就失效了。所以想要另外買個可以感應液位的裝置,偵測到高/低液位時會動作,搭配一個小型UPS來設置一個獨立迴路的安全功能。請問有沒有魚友看過這樣的器材?
新缸打算設一個緊急排放裝置,概念是設置一台沉馬,搭配獨立出口管線與底缸高液位開關。JasonXxxxYou 🏅🏅🏅 金幣 55 2016/12/08 #3 澳多有出液位警控器 水位過高或過低都能作動 http://www.autoaqua.com.tw/tw/products/auto_ala_100.htm 不過5秒嘛...想知道為什麼要有這個5秒的延遲
澳多有出液位警控器 水位過高或過低都能作動 http://www.autoaqua.com.tw/tw/products/auto_ala_100.htm 不過5秒嘛...想知道為什麼要有這個5秒的延遲
X xdai27 🏆🏅🏅🏅 金幣 2,458 2016/12/08 #4 JasonXxxxYou 說: 澳多有出液位警控器 水位過高或過低都能作動 http://www.autoaqua.com.tw/tw/products/auto_ala_100.htm 不過5秒嘛...想知道為什麼要有這個5秒的延遲 按一下展開…… 多謝Jason大,等等來問問。 5秒是因為這是個安全功能,平常除了測試外不會用到,要避免誤動作的可能,所以希望有一個time delay,在液位連續一段時間處於高液位時才作動。
JasonXxxxYou 說: 澳多有出液位警控器 水位過高或過低都能作動 http://www.autoaqua.com.tw/tw/products/auto_ala_100.htm 不過5秒嘛...想知道為什麼要有這個5秒的延遲 按一下展開…… 多謝Jason大,等等來問問。 5秒是因為這是個安全功能,平常除了測試外不會用到,要避免誤動作的可能,所以希望有一個time delay,在液位連續一段時間處於高液位時才作動。
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2016/12/08 #5 停電時底缸水位增高是正常的. 若你要在停電的時候將底缸水排掉一些出去的話, 那麼復電的時候你魚缸豈不就拼命加淡水進去? 然後你的比重就掉下去, 然後就一連串的問題 如果停電的時候底缸容納不了主缸回流下來的水量, 那我會建議您重新做一個底缸 如果這個sensor不是為了停電狀態, 那麼應該讓你的GHL系統來偵測液位會不會有時過高. 話說回來, 為什麼你會有底缸水位過高的問題?
停電時底缸水位增高是正常的. 若你要在停電的時候將底缸水排掉一些出去的話, 那麼復電的時候你魚缸豈不就拼命加淡水進去? 然後你的比重就掉下去, 然後就一連串的問題 如果停電的時候底缸容納不了主缸回流下來的水量, 那我會建議您重新做一個底缸 如果這個sensor不是為了停電狀態, 那麼應該讓你的GHL系統來偵測液位會不會有時過高. 話說回來, 為什麼你會有底缸水位過高的問題?
X xdai27 🏆🏅🏅🏅 金幣 2,458 2016/12/08 #6 danmhippo 說: 如果這個sensor不是為了停電狀態, 那麼應該讓你的GHL系統來偵測液位會不會有時過高. 話說回來, 為什麼你會有底缸水位過高的問題? 按一下展開…… 誤會了,我不是要做停電時的緊急應變。我是在假想某些狀況造成底缸水位過高而滿溢時的處理方法,比如破虹吸失效、逆止閥失效、出水管洩漏等等。這個狀況下要有一台沉馬可以自動把水打到外面的排水管,不要讓太多水洩漏到室內,提到停電只是希望這個功能不受電力影響。這台沉馬平常也當成冰水馬的備台,半年或一年拆清一次並交換使用。 如果沒有底缸滿溢的問題,只是一般的停電復電,或日常維護的主馬暫停,那跟上面說的都無關,照一般的想法去設計就好。 還有想了一些其他可能狀況啦,比如主缸漏水外洩,主馬那格液位會快速降低,所以由GHL停止主馬不再往上送水,並且send email alarm通知。底缸漏水的處理方式一樣,停止主馬和冰水馬,最多就是底缸漏光。現在是在新缸新櫃做下去之前,盡可能多預想一些可能的狀況和應變方式。
danmhippo 說: 如果這個sensor不是為了停電狀態, 那麼應該讓你的GHL系統來偵測液位會不會有時過高. 話說回來, 為什麼你會有底缸水位過高的問題? 按一下展開…… 誤會了,我不是要做停電時的緊急應變。danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2016/12/08 #7 xdai27 說: 誤會了,我不是要做停電時的緊急應變。 按一下展開…… 破虹吸失效, 逆止閥失效, 這只會在停電時發生, 但建議你的管路不要rely on 逆止閥這玩意來設計 出水管洩漏.........我想不出這會在哪個環節出現 主缸漏水外洩, 你的地板已經淹水了, 而且底缸水位也不會上升. 底缸漏水, 底缸水位也不會上升 send email alarm.......這個功能GHL沒有嗎? 感覺上你需要的是一個leak sensor............這個在Apex有. GHL我就不知道了 換句話說.......你需要的是Apex, 不是GHL 呵呵
xdai27 說: 誤會了,我不是要做停電時的緊急應變。X xdai27 🏆🏅🏅🏅 金幣 2,458 2016/12/08 #8 danmhippo 說: 主缸漏水外洩, 你的地板已經淹水了, 而且底缸水位也不會上升. 底缸漏水, 底缸水位也不會上升 按一下展開…… 對,所以這兩個狀況打算靠level sensor解決,低液位時停止主馬和冰水馬。 danmhippo 說: send email alarm.......這個功能GHL沒有嗎? 按一下展開…… 有,不過先前沒去研究,下一缸才要開始啟用 danmhippo 說: 感覺上你需要的是一個leak sensor............這個在Apex有. GHL我就不知道了 按一下展開…… 這個也有,不過誤作動的次數很高,我還在想要放在底櫃的哪裡才不容易假警報。 danmhippo 說: 換句話說.......你需要的是Apex, 不是GHL 呵呵 按一下展開…… 不要再動搖我了!我前兩天才決定把錢砸在燈和蛋白裡! 不過Apex Jr. with display感覺好超值,有4插座的energy bar,還只比Profilux mini貴一些些........ 幹我好希望GHL爭氣點,app輸那麼大,好歹功能和價格不要輸吧
danmhippo 說: 主缸漏水外洩, 你的地板已經淹水了, 而且底缸水位也不會上升. 底缸漏水, 底缸水位也不會上升 按一下展開…… 對,所以這兩個狀況打算靠level sensor解決,低液位時停止主馬和冰水馬。 danmhippo 說: send email alarm.......這個功能GHL沒有嗎? 按一下展開…… 有,不過先前沒去研究,下一缸才要開始啟用 danmhippo 說: 感覺上你需要的是一個leak sensor............這個在Apex有. GHL我就不知道了 按一下展開…… 這個也有,不過誤作動的次數很高,我還在想要放在底櫃的哪裡才不容易假警報。 danmhippo 說: 換句話說.......你需要的是Apex, 不是GHL 呵呵 按一下展開…… 不要再動搖我了!我前兩天才決定把錢砸在燈和蛋白裡! 不過Apex Jr. with display感覺好超值,有4插座的energy bar,還只比Profilux mini貴一些些........ 幹我好希望GHL爭氣點,app輸那麼大,好歹功能和價格不要輸吧
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2016/12/08 #9 xdai27 說: 不要再動搖我了!我前兩天才決定把錢砸在燈和蛋白裡! 不過Apex Jr. with display感覺好超值,有pH有temp還有4插座的energy bar,還只比Profilux mini貴一些些........ 幹我好希望GHL爭氣點,app輸那麼大,好歹功能和價格不要輸吧 按一下展開…… 哎呀, 你這麼容易動搖? 那好, 你知道九成新的二手貨比使用半年的二手貨還要值錢一點吧? 趁現在還算是九成新, 要換趁早換 嘿嘿
xdai27 說: 不要再動搖我了!我前兩天才決定把錢砸在燈和蛋白裡! 不過Apex Jr. with display感覺好超值,有pH有temp還有4插座的energy bar,還只比Profilux mini貴一些些........ 幹我好希望GHL爭氣點,app輸那麼大,好歹功能和價格不要輸吧 按一下展開…… 哎呀, 你這麼容易動搖? 那好, 你知道九成新的二手貨比使用半年的二手貨還要值錢一點吧? 趁現在還算是九成新, 要換趁早換 嘿嘿
X xdai27 🏆🏅🏅🏅 金幣 2,458 2016/12/08 #10 danmhippo 說: 哎呀, 你這麼容易動搖? 那好, 你知道九成新的二手貨比使用半年的二手貨還要值錢一點吧? 趁現在還算是九成新, 要換趁早換 嘿嘿 按一下展開……